Добрый вечер, уважаемые жители mastercity!
Мне необходимо ваше мнение по моей схеме электрощита, имеет ли она право на жизнь?
Исходные данные: 3-х комнатная квартира в 11 этажном панельном доме постройки конца 70-х-начала 80х годов (под штукатуркой была найдена надпись ДМБ 1980) с электроплитами, подъездный стояк 4-х проводный, какая выделенная мощность не знаю, квартира служебная.
В электрике может я и плохо разбираюсь, но математикой у меня все хорошо Почему не уместится? Сетчик 6 модулей+вводной автомат 2 модуля+УЗО 2 модуля+8 автоматов по 1 модулю=18 модулей Что я упустил? Освещение санузла будет на потолке, каждый раз заходя в него лампочку трогать не буду.
Млин- в сотый раз пишу,- завышены автоматы на освещение, детская спальня, вы что собираетесь ставить светильник мощностью 3,5 Квт? , спальня детская и кухня- 2.5 Квт?- Снижаем до 4А. Розетка спальни и детской - ставим УЗО- 10 Ма, стиральная машина- меняем УЗО с 30 МА на 10 Ма. Остальное надо считать по мощности потребителей.
Спасибо всем за критику, я её воспринимаю адекватно.
Для iyri: во первых-читая форум, я выяснил, что автомат защищает кабель, а не потребитель и для освещения при ввг 3х1,5, автомат должен быть на 10А, что изменится, если автомат будет заменен на 4А? По поводу замены УЗО на 10мА, не мало ли на все, что будет за ним стоять? Щит всего лишь на 18 модулей.
Для avmal: понимаю, что надо бы УЗО на санузел, но нет места. Под нулевую шину место в щите есть не на din-рейке.
gans79 написал :
.. Щит всего лишь на 18 модулей... ..понимаю, что надо бы УЗО на санузел, но нет места..
..можно вводной автомат в квартирном щитке заменить на ВДТ 40А/100мА, автоматы на вар. панель и духовой шкаф вынести из-под группового ВДТ..
..gans79, вместо связки ВДТ+ВА используйте АВДТ - место сэкономите..
Gleden -можете пояснить, какое место я этим сэкономлю? На СМ и розетки кухни можно будет поставить УЗО на 10 мА? А все остальные потребители будут по защитой ДИФа на 100 мА?
iyri Я извиняюсь, можете пояснить на жизненном примере?
gans79, очень просто.. ..связка ВДТ+ВА - три модуля, АВДТ - два модуля.. ..если уж совсем всё грустно, по возможности цепляйте к ВДТ автоматы 1Р+N, они тоже занимают один модуль.. ..удобнее, что ли, пощёлкать автоматами, а не откручивать проводочки в случае замыкания "ноля" и "земли"..
..под защитой "ДИФа на 100 мА" будет освещение в спальне, варочная панель и духовой шкаф.. Остальное защищается АВДТ. На кондишен тоже бы поставить защиту 10мА - наружный блок под дождём бывает..
..да, так лучше.. Но при защите в этажном щитке 63А стоит выбирать квартирный ВДТ 63А/100мА. И сам автомат в этажном щитке поставить 2Р.. ..не забудте розетки комнат защитить АВДТ 16А/30мА..
ДИФ автомат на 100 ма это промышленный автомат и используется только для защиты проводов от пробоя в длинных линиях в многоэтажном строительстве и при каскадной разводке проводов.
100 ма для человека, это ток убийца, для предохранения жизни человека в квартирах максимальный ток ДИФа не должен быть более 30 ма.
А вставлять ДИФ на 100 ма на входе на общие потребители опасно для жизни, да и не дает ничего кроме опастности и сработке от помех,
не забывайте ДИФ это сбалансированный торроидальный трансформатор и приход помехи по одному из проводов вызывает его дисболанс и сработку на отключение.В щитке, на входе, это лишний прибор.
Оптимальнее поставить на розеточную группу спальни и детской ДИФ на 10 ма
В сан.узле розетки и свет под 2 разных автомата с разными номиналами под 1-ин узо 25\10 ма.На розетки комнат 1 узо 63\30 ма и пару автоматов на 16 ампер.На кухню 1 узо и автоматы на технику и розеточную групу.
Уважаемый avmal! Спасибо за Вашу критику.
Да Вы, конечно же, правы-нужны 3 шины. С щитком в комплекте есть 2 шины и места для крепления еще для 2-х, так что я думаю все получится. Так как из всех принявших дискуссию в моей теме Вы имеете больше сообщений на форуме, чем другие, Ваши слова имеют большую значимость для меня (все участники обсуждения без обид), то хотелось бы услышать Ваш ответ на мой вопрос: имеет ли право на жизнь эта схема: