sergey_sav написал :
Кроме ответвления от групповой линии к светильнику, где допустимо сечение 0,75 (Таблица 52J, ГОСТ 50571-15)
Во первых ГОСТ Р 50571.15-97. Через тире это год. В пятнадцатом году таких ГОСТов не было...
И странно как то вы его смотрите. Смотрю в эту таблицу. Стационарные электроустановки, кабели и изолированные проводники, осветительные цепи, медь - 1,5 квадрата минимум.
"Гибкие соединения" к проводке в потолке не имеют никакого отношения...
Аникей написал :
А не поплавится ли от тепла софита ваш шввп 0,5 в таком случае?
А где-то я предложил ШВВП на софиты? Кажется, речь вёл только о минимально допустимом сечении, кстати, не 0,5 , а 0,75...
Да и софиты могут оказаться с лампочкой 20Вт.
ЗЫ. Рассуждения в теме начинают носить общий характер, ибо автор указал только про проводку под потолком не сказав более ничего.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._