1.На резинеке сэкономили -ставят дешевую,дубовую,поэтому и не загибаеться как нужно
2.Штапики на замену - это брак производства
3.Если все стоит в уровне,горизонт-вертикаль,щелей нет и не дует,подоконник скос уровня внутрь помещения,слегка 0.5 см,створки не цепляют,фурнитура работает легко,снаружи откос заделан (ПСУЛ или штаклевка),монтажный шов запенен без скупердяйства - к монтажникам претензий нет
P.S. сварочник хреновый - варит профиль неаккуратно,шов неровный,производство хромает )))
GarryBig написал :
Буду признателен, за любую информацию, в том числе и и фото "как должно быть"
У меня появились подозрения, что окна поддельные. Как бы это проверить?
Хм, "как должно быть" не получилось, похоже наши с Вами окна где-то рядом делали, щелей на стыках штапика у меня нет, но углы резинок похожи:
По поводу поддельности окна - у моих по всей внутренней стороне профиля стоит синий значок veka, его видно на четвертом фото. Но говорит ли это о чем-либо я не знаю.
А вот, кстати, окно поставленное в 2003г, тоже Veka и тот же установщик:
то ли резинки так примялись за 8 лет, то ли все-таки по другому делали...
GarryBig написал :
У меня появились подозрения, что окна поддельные. Как бы это проверить?
Поддельные вряд ли. Скорее всего отсутствие нормального оборудования для производства и просто неаккуратность.
Есть спец. форум по окнам, сходите. Там профи оконщики, подскажут, если что.
У самого Века Софтлайн. Но такого нет.
Странно, что пазы для конденсата фрезерованы. Обычно у Веки два отверстия (для эстетики) и всё. А тут целые каналы. Ещё плохо зачистили.
NetIgorS написал :
Могу вечером сфотографировать свои окна. Тоже Veka, поставлены месяц назад. Может на эталон не потянут, но вроде такого безобразия нет.
Буду признателен, за любую информацию, в том числе и и фото "как должно быть"
У меня появились подозрения, что окна поддельные. Как бы это проверить?
Рудольф написал :
паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка. В углу резинка загибается, в принципе как у вас на фото, только более аккуратно.
У меня дома именно аккуратнее, изгиб как у 50 коп монеты.
GarryBig написал :
Очень надеюсь договориться с установщиком.
бесполезно
GarryBig написал :
Я ему об этом тоже говорил, но он сказал что ничего заметно не будет.
Вы теряете время, я бы этих монтажников на порог не пустил бы, а разговаривал только с директором.
Штапики не должны быть короткими и щелей между штапиками не должно быть и ничем (ни космофеном, ни герметиком) не заделываются. Это серьезнейший брак и обычно исправляется без проблем легко и быстро заменой штапиков.
А если потребуется поменять стекло, вы будете ломать склееные штапики за свой счет?
GarryBig написал :
т.е. резинка по периметру устанавливается цельная?
да и стык должен быть сверху посредине.
Неправильный радиус в углу свидетельствует о том, что не выполнена операция:
Рудольф написал :
паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка.
или короткий уплотнитель, т.е. если его вставить как следует, его банально не хватит на верху.
GarryBig написал :
надежный качественный прижим к углу и загнутая под прямым углом резинка. Не ужели так положено по "технологии" разработчика окон?
руки поотрывал бы таким "мастерам". Стыки штапиков - на глаз вручную резали?
ps не экономим на материале - из дешевого составляющего нормальное не собрать.
Vo.V.A. написал :
Причём здесь установщик? Он отвечает за качество монтажа.А это вина производителя.
На последнем фото, где щель. Черный резиновый уплотнитель, который прижимается штапиком к стеклу, это разве цельная конструкция стекло пакета? Мне показалось что эта резинка от штапика. Вообще все косяки которые я нашел на этих окнах, были от установщика, кроме необрезанных безобразных швов в углах.
Если я неправ, поправьте.
Samar написал :
Пишите письменную претензию в фирму, которая монтировала, параллельно звоните в ОЗПП, там помогут правильно сформулировать.должны дать ответ в течении 10 дней и исправить крупные косяки.
Очень надеюсь договориться с установщиком. Но если не получится - так и сделаю
Samar написал :
на это не соглашаемся, т.к. получится заведомо порно, отличающееся по цвету и уплотнитель не доходит до углов.
Я ему об этом тоже говорил, но он сказал что ничего заметно не будет. Завтра сделают, тогда выложу фото....
Samar написал :
к сожалению в углах сложно сделать аккуратнее, но можно
примерно в одной трети углах все красиво без замятин и щелей)))
Рудольф написал :
паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка. В углу резинка загибается, в принципе как у вас на фото, только более аккуратно.
А какие критерии загиба определяют что резинка установлена правильно - аккуратно (закругленный или острый, прямой угол?) т.е. резинка по периметру устанавливается цельная? Я в этом деле новичок, но у меня как-то не укладывается в голове: надежный качественный прижим к углу и загнутая под прямым углом резинка. Не ужели так положено по "технологии" разработчика окон?
GarryBig написал :
Он признал только косяк с москитной сеткой
Пишите письменную претензию в фирму, которая монтировала, параллельно звоните в ОЗПП, там помогут правильно сформулировать.должны дать ответ в течении 10 дней и исправить крупные косяки.
паз(под резинку) в углах фрезеруется или зачищается стамеской(резаком), кто как, и вставляется резинка. В углу резинка загибается, в принципе как у вас на фото, только более аккуратно.
Пригласил, показал. Он признал только косяк с москитной сеткой (была кривая и плотно не закрывалась), и щели. Сказал что щели будут заделывать пластиком, которым откосы клеили. На счет резинок заявил, что так и должно быть, и никто пока не жаловался.
Потому у меня вопросы:
Как правильно ставится уплотнительная резинка в углах, режется под 45 градусов и встык? или клеится или еще как? Есть ли нормативы у производителя по этому поводу? Есть ли вообще служба поддержки у окон Века (просто сам не нашел даже официального сайта)
Будут ли проблемы с замятыми резинками в углах стеклопакетов (хорошо видно на последней фотке с щелью, с той стороны окна), можно ли считать это браком?
Где бы взять эталонные фотографии чтобы показать установщику как должно быть?
Поставили окна, По одному в двух комнатах, "французское" окно на кухне и утеплили часть балкона.
Качество резиновых уплотнителей просто возмущает, наплывы отливки не обрезаны, щели в штапиках, или это норма?
Особенно возмутили замятые углы резинового уплотнителя на стеклопакетах.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.