#2560997

Добрый день Всем. Помогите пожалуйста определится как лучше расположить шины N и PE в моем щитке? Верчу кручу , может ктонить шишки набивал?

Фото щитка ВРУ и типа шины прилагаю.

Большая медная шина под болты - это я PEN на ней делю - ГЗШ

Если PEN вводного кабеля не введете сначала в счетчик, а потом на шину, то могут (если не дураки) отказать в пломбировке счетчика .....

Располагайте как нравится и удобно монтировать. и без ошибок.

Насяльника написал :
Если PEN вводного кабеля не введете сначала в счетчик, а потом на шину, то могут (если не дураки) отказать в пломбировке счетчика .....

Располагайте как нравится и удобно монтировать. и без ошибок.

Насколько мне известно после счетчика PEN -нельзя считать PENом

Да ну
И что с ним стало?
И кто вам это сказал написал?

halsol написал :
Фото щитка ВРУ и типа шины прилагаю.

Не могу понять у вас вводной кабель 4 или 5 жильный?

PEN разделить до счетчика, в этажном щитке. N через счетчик, РЕ на шину.

дружба написал :
Не могу понять у вас вводной кабель 4 или 5 жильный?

4 жилы ВВГ 4х10 - это у меня переход с СИП 4 4х16

griandrej написал :
PEN разделить до счетчика, в этажном щитке. N через счетчик, РЕ на шину.

Вопрос стоит про подключение участка ИЖС.

Насяльника написал :
Да ну
И что с ним стало?
И кто вам это сказал написал?

PEN должен идти на главную шину заземления (ГЗШ) без коммутации. По ПУЭ разрывать PEN нельзя . Как-то для себя решил, что нулевая клемма счетчика - вполне может считаться разрывом (коммутацией) или не прав?

halsol написал :
По ПУЭ разрывать PEN нельзя . Как-то для себя решил, что нулевая клемма счетчика - вполне может считаться разрывом (коммутацией) или не прав?

Разрывать нельзя, коммутировать(соединять) можно, а вот коммутационные аппараты- не допустимы...
Впрочем, счетчик - лишь клемник для ноля (за редким исключением).

halsol написал :
Вопрос стоит про подключение участка ИЖС.

А что вам дает по вашему мнению ваше желание сделать так, а не иначе,
PEN в щиток.
Выписка - Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обознач. Буквой N и голубым цветом
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники обозначаются
PEN и цветовое обознач голубой цвет по всей длинне и желто - зеленые полосы на концах.

Нулевой рабочий и защитный проводники обьеденены на головных участках сети у ТП
в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE

В домах разделение PEN на N и PE (не помню пункт ПУЭ) должны производится
до коммутационного аппарата и счетчика , коммутационный аппарат в данном случае
это входной автомат.

По ПУЭ 7.1.70
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках
под общий контактный зажим.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Насяльника написал :
Если PEN вводного кабеля не введете сначала в счетчик, а потом на шину, то могут (если не дураки) отказать в пломбировке счетчика .....

Как раз если дураки. Трехфазному счетчику ноль не очень-то и нужен. А поменьше соединений ПЕНа - очень даже не помешает. Такая схема подключения трехфазного счетчика обычно прописана в его РЭ наравне с пропусканием нуля через оный. Плюс тут когда-то гулял ГОСТ на щитки и там имеется типовая схема для ИЖС именно с непосредственным заведением ПЕН на шину РЕ ВРУ, а с нее на счетчик.
От дураков с "компостером" выручает лишь то, что

ПPOPAБ написал :
Впрочем, счетчик - лишь клемник для ноля (за редким исключением).

Но у новых "модных" однофазных есть шунт и в нулевом полюсе...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Их (дураков) не переделать. Зачем тогда вообще производят 3ф. счетчики с клемником N?
Для того чтобы при пропадании 2ф из 3х все равно происходил подсчет эл энергии.
Минимум соединений ПЕНа - ДА я только за!