А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?
Эти клеммники без контактной пасты, Al и Cu можно соединять?
Провод в полтора квадрата для 773 ваги это штатный режим. 2,5 квадрата это максимальное сечение. Минимальное - 1 квадрат.
имел ввиду что при не совсем плотном контакте в моём случае при этой мощности не будут возникать переходные процессы?
Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт
Ставлю их на свет, как раз 1.5, работают заразы
Взял в ЭТМ клеммник WAGO 773-324 Cu-Cu на 2.5 кв. для соединения провода на 1.5 кв. Продавец сказал что можно.Дома
попробовал,провод проворачивается но особо не болтается.Это нормально? Или всё таки они предназначены только ровно
для указанного сечения?