2kotoff - "Класс игры не высокий". Трубы согнуты как Б.Г. на душу положит, ничто не закреплено (!); такое впечатление, что работы производились в спешке и без какого-либо серьёзного плана.
Такая неаккуратность не только раздражает, а и является потенциальным источником будующих проблем. Причём с какой стороны -- неизвестно.
kotoff написал :
Понял, буду просить эскиз "проекта", с указанием мест крепежа.
Эээх блин, где бы взять нормальных сантехников в Питере? Кто что может посоветовать - киньте в личку...
Странно но в Питере мне кажеться нет ни нормальных сантехников, ни грамотных хозяев (вас ввиду не имею....видимо вы исключение))))....так как покупают и делают из такого барахла себе сантехнику в домах...ужас...был свидетелем разговора в Питере в строит магазине...покупатель...дайте мне ниппель, продавец...вам какой и начал перечислять...покупатель мне все равно...подешевле главное))
dmc написал :
Основные ляпы - много лишних поворотов труб, отсутствие фиксации труб в местах ответвлений, отсутствие фиксации запорно-регулирующей арматуры.
А это однииз основных требований монтажа металлопластика - снятие напряжения с мест соединений.
Т.е. если ставится тройник, то вокруг него должно быть три фиксатора трубы.
Понял, буду просить эскиз "проекта", с указанием мест крепежа.
Эээх блин, где бы взять нормальных сантехников в Питере? Кто что может посоветовать - киньте в личку...
Зачем так извращаться с направлениями труб - ведь можно было бы установить коллектора вертикально, а это минус 1 повор и дуга.
Как заметили выше - заужение стояка, если это он.
Отсечной кран не зафиксирован, т.е. нагрузку будет держать соединение, а это недопустимо.
2 рис.
Коллектора можно спокойно подключить со стороны левой стены, избежав лиших углов на трубах.
На третьем рисунке вообще бог знает что... Найдите спеца - пусть он высчитает сопротивление потоку данной конструкции, и последствия.
На шестом все та же проблема - и чего им подвод к коллектору справа так нравится?
Ну и все тоже самое на остальных...
Основные ляпы - много лишних поворотов труб, отсутствие фиксации труб в местах ответвлений, отсутствие фиксации запорно-регулирующей арматуры.
А это однииз основных требований монтажа металлопластика - снятие напряжения с мест соединений.
Т.е. если ставится тройник, то вокруг него должно быть три фиксатора трубы.
bv написал :
То есть не все не всех производителей?
Я не знаю ответа на такой вопрос, т.к. не знаком со всеми производителями
Принципиально, для крыльчатых счетчиков, нет разницы как устанавливать, хотя на класс точности это как-то влияет. Косвенно (шкала у приборов развернута горизонтально), можно судить, что для них такая установка предусмотрена. Но проще в паспорт посмотреть и прочитать условия монтажа.
фото №
3) при переносе стояка сильно заужен диаметр стояка...
5) не уверен, но могут ли счетчики работать стоя вертикально?
уклон канализации (не видно)? А гофра зачем????
10) Сечение стояка при переносе...
13) Штуцер стиралки подключен "на излом"