Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#163678

Подскажите пожалуйста, можно ли оставить имеющийся в наличии Protherm 65 KLO (49-65 кВТ) для отопления и горячего водоснабжения деревянного дома площадью 220 м2 (из них 50 - второй свет), или лучше приобрести менее мощный? Если оставить - какие могут возникнуть проблемы?

Спасибо.

Летом может работать не в режиме - это только догадки, тк я не спец.

Приблизительно 22 кВт- отопление + 24кВт на ГВС = 46кВт.
Нормальная автоматика, толковые монтажники и проблем не болжно быть.
К сожалению на модели Медведь КЛО60 нет функции половинной мощности (как у ее младших собратьях)

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

зделайте приточку.заберет еще киловатт 20. полезная весЧ.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

А ГВС сколько литров? По моему, вообще в притык получается.

_k0t_ В притык не получается. Т.к. нагрузка на ГВС периодическая, и в основном котел работает на отопление.