#2568087

Не знаю точно как у Вас,но у нас газовики требуют так...

Вот, кстати, нашел СНиП 42-01-2002 Принят ВЗАМЕН СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88*.Но в нем нет ни слова о требованиях, предЪявляемых ни к стенам ни к основанию газового котла. Так какой же документ регламентирует это сейчас??

SeRg068 написал :
В реале это и есть на полы.Дело в том,что по ГОСТу есть разная температура пола у котлов,у одних до 50,у других до 100.В этом случае изготовитель должен указать в паспорте необходимую защиту...

Значит именно инструкция завода- изготовителя это и есть единственный документ, которым надо руководствоваться в данном случае (устройство основания для котла?)

ЭМС написал :
Все правильно, но это требование для стен, а не для основания. Это я уже прочел и понял. Осталось с основанием разобраться.

В реале это и есть на полы.Дело в том,что по ГОСТу есть разная температура пола у котлов,у одних до 50,у других до 100.В этом случае изготовитель должен указать в паспорте необходимую защиту...

Serx,т.е. единственный документ,регламентирующий материал основания, это паспорт на котел? Если в СНиПе об этом ничего нет?

SeRg068 написал :
По памяти,либо на плитку,либо на мелаллический лист,уложенный на асбест и выступающий по периметру котла на 10 см

Все правильно, но это требование для стен, а не для основания. Это я уже прочел и понял. Осталось с основанием разобраться.

ЭМС, помимо снипов есть ещё и паспорт (руководство по эксплуатации) на котёл. Там тоже обычно содержатся указания по монтажу; например: "При установке на деревянном полу необходимо под аппарат положить притивопожарную изоляцию из кровельного железа по асбесту..."
Если автоматика котла будет "смотреть" в стену, то рассояние до стены должно быть не менее 40 см (для удобства обслуживания автоматики).

По памяти,либо на плитку,либо на мелаллический лист,уложенный на асбест и выступающий по периметру котла на 10 см.

Да, спасибо
Serx, прочел. Не совсем понял, какие требования предьявляются к основанию, на котором стоит котел. В СНиПе оговорены лишь требования к стенам
6.39. Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.
Означает ли это, что к основанию не предявляется вообще никаких требований, или на основание распространяется те же требования, что и на стены?? И где это прописано?

Среди российских документов можно посмотреть такие:

Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003
"Общие положения по проектированию и строительству газораспределительныхсистем из металлических и полиэтиленовых труб"

СНиП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

(В этих документах смотрите про газоснабжение жилых домов)

Добрый всем день! Планирую установить газовый котел в кухне. Установлен будет "Лемакс КСГ-10".Подскажите, пожалуйста, какие требования предьявляются к помещению , в котором будет установлен котел, а также какой СНиП это регламентирует. В первую очередь интересует требования г горючести материалов окружающих котел- стены и потолок. Вопрос очень срочный, а мастер не вызывает доверия. За вопрос просьба не пинать- самому совсем нет времени лопатить кучу материала-совсем нет времени.СПАСИБО!!