У нас в здании на -1 этаже стоит прям такой коллектор.
Температура на входе и выходе тоже самая.
Надо ли на обратных трубах насосы поставить?
Люди Ауу.
При таком коллекторе(U-образном) надо,а также на котел насос чтоб обеспечил объемную подачу теплоносителя ,а лучше знать диаметры труб (при такой разводке коллектор должен быть ф100 прим.)
На обратку насосы ставить не надо - система-то замкнутая.
Сколько с подачи закачают, столько же с обратки обратно выльется.
Главное, чтобы насосы обеспечивали достаточный напор для преодоления гидравлического сопротивления контуров, обеспечивали т.о. достаточный расход теплоносителя через этажные контуры.
А что сейчас то не устраивает?