#2569082

В настоящее время заканчиваю опалубку монолитного погреба в строящемся жилом доме. Над погребом будет засыпка из ПГС около 30см, выше - полы по грунту. Думаю в засыпке под полами провести вентиляцию погреба, выход из верхней части погреба в вент канал дома, а приточку сквозь ленту фундамента опять же в засыпке и опустить до дна погреба. Приточка и выход расположатся по диагонали погреба.
Размеры погреба 2,3 на 2 метра в плане и 2 высота. Он будет отделён от жилого помещения ЭППС 10 см.
Вопросы:

  1. Какую трубу нужно использовать (материал, диаметр)? Утеплённую для недопущения образования конденсата, или может асбоцемент и как её сопрягать с вентканалом. Труба должна выдерживать толстый слой засыпки из дресвы(перепад высот под домом) и пол по грунту
  2. Не будет ли переохлаждаться зимой или нужно будет вручную регулировать зазор на подаче с улицы?

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Возьмите 150мм . Можно асбоцементную, можно пластиковую(сантехническую) толстостенную. Постарайтесь обойтись без горизонтальных участков-могут быть воздушные пробки(ухудшение вентиляции). Посмотрите-- Форум: дом и дача > Строительство, ремонт, стройматериалы > Другие постройки на участке
Погреб.