Здание 70ых годов постройки, на этажах вводные щиты сделаны по принципу: фаза в изолированном блоке предохранителей и ноль на корпус щита. Вся разводка по этажам сделана так, что провод заземления и ноль скручены вместе и посажены на корпус вводных щитов.
В 00ые добавили контур заземления возле здания, вывели шину и приварили ее к общему стояку железному стояку этажных электрощитов в подвале, т.о. на корпусах щитов оказалось как зануление ч\з подстанцию, так и заземление через контур возле здания.
Чем опасен такой колхоз? Надо ли его переделывать?
GAP5 написал :
провод заземления и ноль скручены вместе и посажены на корпус вводных щитов
Не допускается. Если из-за плохого контакта "отгорит" рабочий ноль, то защитный не должен при этом пострадать:
ПУЭ-7 написал :
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль)
Т.е. на вводе в здание оставляем соединение НОЛЬ-ЗЕМЛЯ, а далее по этажам к каждому щиту тянем отдельный провод от этой точки и он уже будет являться полноценным заземлением? Правильно понимаю смысл TN-C-S?
Как я понимаю, опасность появления фазы на корпусах может возникнуть, если произойдет обрыв нулевого и заземляющего проводов на вводе?
P.S. Кстати, подстанция находится в 5 метрах от здания.
Для 7.1 в 7.1.13 применены модальности "должно" и "следует".
GAP5 написал :
провод заземления и ноль скручены вместе и посажены на корпус вводных щитов
Грубейшее нарушение, следует немедленно устранить.
Надо ли его переделывать?
"7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
..."
Так что при ближайшей реконструкции придётся переделать стояк на пятипроводный.
У вас уже сейчас TN-C-S, но разделение PEN выполнено в этажном щите.
По современным нормам его следует выполнять (в вашем случае) во ВРУ или на ТП (TN-S).
TN-C-S
До ввода в здание защитный проводник и рабочий ноль объединены (PEN), на вводе устраивается повторное заземление, после которого они разделяются (PE и N). В настоящее время система TN-C-S рекомендована для всех вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений.
Kamikaze написал :
Не допускается. Если из-за плохого контакта "отгорит" рабочий ноль, то защитный не должен при этом пострадать:
ВТБ! написал :
Цитата Сообщение от GAP5 Посмотреть сообщение
провод заземления и ноль скручены вместе и посажены на корпус вводных щитов
Грубейшее нарушение, следует немедленно устранить.
Господа, пановє- шановні и уважаемые. Нет в системе TN-C раздельных- защитного и рабочего нулевых проводников. Есть лишь- дополнительное заземление электрооборудования.