По проекту кабель ААБл. Начали копать траншею, а в ней сразу-же появилась вода. Можно-ли укладывать в неё кабель? По характеристикам условия эксплуатации при относительной влажности воздуха до 98%. А тут кабель будет во влажном грунте. И с другой стороны всё равно весной в воде будет. Есть какие-нибудь нормы?

эл. любитель написал :
Можно-ли укладывать в неё кабель?

Нет. Перед прокладкой кабеля в траншее должен быть составлен акт осмотра. Сами понимаете- что и как... И думается мне: это 10 кВ кабель. Без сетей и технадзора не обойтись.

эл. любитель написал :
А тут кабель будет во влажном грунте.

Тут нет никаких ограничений по влажности. Вторая буква в названии- алюминиевая оболочка.

Похожая проблема, не успел закопать весь кабель, теперь прошел дождь, лежит в песке, в воде . Что делать, ждать когда все полностью высохнет? Кабель ВБбШв.

ПPOPAБ написал :
Нет. Перед прокладкой кабеля в траншее должен быть составлен акт осмотра. Сами понимаете- что и как... И думается мне: это 10 кВ кабель. Без сетей и технадзора не обойтись.

Тут нет никаких ограничений по влажности. Вторая буква в названии- алюминиевая оболочка.

Спасибо, конечно, но ключевое слово в вопросе было:
есть-ли какие-нибудь нормы где было-бы указано можно или нет.

Slavka.sav написал :
Что делать, ждать когда все полностью высохнет?

Шутить изволите? Инспектор- траншею принял, подушку видел, кирпич считал..?
Засыпать грунтом и забыть.

эл. любитель написал :
Спасибо, конечно, но ключевое слово в вопросе было:
есть-ли какие-нибудь нормы где было-бы указано можно или нет.

Собственно- на что нормы? На какое действие?

ПPOPAБ написал :
Инспектор

Откуда?
Это на своём участке, небось.

Напомнило:
"До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один – вермут пил, другой, кто попроще – одеколон «свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг-друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет, ни заря, ни «свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы."
В. Ерофеев, "Москва-Петушки".

ПPOPAБ написал :
Собственно- на что нормы? На какое действие?

Нужны какие-нибудь правила укладки кабеля в траншею. В ПУЭ не нашел можно-ли укладывать кабель ААБл в сырой грунт? Откачивали воду насосом, но траншея снова быстро наполняется.

эл. любитель написал :
В ПУЭ не нашел можно-ли укладывать кабель ААБл в сырой грунт

И не найдёте... Вот немного из того что :

3.2.7. Для прокладки в почвах, содержащих вещества, разрушающие оболочки кабелей(солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и строительным материалом и т.п.),а также в зонах опасных из-за воздействия электрокоррозии, должны применятся кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Бл, Б2л или кабели с алюминиевыми оболочками и усиленными защитными покровами типов Бв, Бп(в сплошном водостойком пластмассовом шланге).

3.2.8. В местах пересечений кабельными линиями ручьев, их пойм и каналов должны применяться такие же кабели, как и для прокладки в земле. Для подводных кабельных линий следует применять кабели с броней из круглой проволоки, по возможности одной строительной длины.

"Талмуд" частично устаревший, но содержит много ссылок на действующие нормативы.
Подниму бумажные носители информации, но это потребует времени.
Что делать в Вашей ситуации? Привезти на место инспектора Ростехнадзора и представителей сетей, где и обсудить ситуацию.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А в чём проблема-то?
Главное чтобы вода внутрь под оболочку кабеля не попала. А так - хоть по дну ручья его кладите.