Я поставил коробку КЛК-5 и все подключил в нее. Без розеток.. Естественно все на одну линию.
Смотрите сами, но учтите что автомат категории (С) может и не сработать сразу при превышении нагрузки. Сечение кабеля с разумным запасом это прежде всего Ваша безопасность!
Ток для однофазной активной нагрузки I=W/U.
Для плиты I= 6500/220=29,54 а. Номинал автомата С32. Сечение провода рекомендую 4 мм2 с запасом.
Для духовки I=2700/220=12,27 a. Номинал автомата С16. Сечение провода рекомендую 2,5 мм2 с запасом.
При подключении на один автомат: общий ток 41,81 а. Автомат можно поставить и на 40 а. Вряд ли будет включаться и плита на полную нагрузку и духовка одновременно.
Но сечение линейного кабеля при этом все же лучше взять с запасом 6мм2. Обращайте особое внимание на номинал розетки (розеток). Сечения указаны для меди!
По меньшей мере некоторые производители плит рекомендуют ставить не простой автомат а дифференциальный.
Хоть это и не правильно-многие так и делают.Есть опасность лишиться гарантии ,если не сделать розетку 16а через автомат 16а.Обычно ставил в коробе автомат на 16а ,рядом с розеткой 32.
@fev.santeh Инста
независимый, но хочу использовать розетку от старой плиты/духовки.нужно ли сделать на месте одной розетки две параллельные или можно оба провода на одну вилку завести? Отдельно кидать кабель не хотелось бы.
Зависимые или независимые? Если независимый ДШ ,то для него отдельная на 16а
@fev.santeh Инста
Можно ли их соединить к одной розетке или для каждой надо отдельную розетку?
Мощность плиты - 6.5кВт
Мощность духовки - 2.7кВт
Какой диаметр кабеля оптимальный для подключения?
Заранее благодарю за ответы.