Вообще то странный дефект. Я бы вскрыл розетку и проверил надежно ли зажаты провода на клемах. В жилых домах да и не только розетки подключены последовательно от одной к другой. При плохом контакте в одной может пропасть напряжение в следующей. У меня такое было на работе. 4 кабинета идут транзитом. Когда во 2 включали эл. чайник то в 3 и 4 пропадало напряжение. Оказалось ослабло крепление Нулевого провода, он даже подгорел при пережатии контактов проблема исчезла. Других мыслей пока нет.
BOE написал :
Медвежуть
совершенно непонятно вот это описание "Во время работы плазменного телевизора вырубается розеточная группа. Автомат защиты не выбивает" Что же тогда происходит? и почему через 2 часа появляется фаза?
FAV1976
это не решение проблемы кмк. проще было включить без узо с тем же успехом.
Медвежуть
совершенно непонятно вот это описание "Во время работы плазменного телевизора вырубается розеточная группа. Автомат защиты не выбивает" Что же тогда происходит? и почему через 2 часа появляется фаза?
Было вот как. Срабатывало узо. Антенну от тв отключишь- всё хорошо. Решение было вот каким- штатный кабель питания(он 3-х проводный с заземлением) был заменён на рыночный 2-х проводный.
Здавствуйте форумчане!
Столкнулся с неразрешимой для меня проблемой. Во время работы плазменного телевизора вырубается розеточная группа. Автомат защиты не выбивает. Фазы нет. Через часа 2 все начинает функционировать, включаю телевизор, пусть и не сразу, история повторяется. Третий раз эксперементировать не хочется.))) Может у кого-то подобное было? За ранее спасибо.)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.