Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2574353

Подскажите пожалуйста, есть металлический щиток который будет стоять на улице, на стене дома(в щитке автомат, счетчик, узо). Заземление будет ТТ, надо ли подсоединять к заземлению корпус этого щитка?

Slavka.sav написал :
Заземление будет ТТ, надо ли подсоединять к заземлению корпус этого щитка?

Да.

Спасибо большое.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Хочу напомнить, что вводные цепи (до УЗО) должны иметь двойную изоляцию.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Slavka.sav написал :
Подскажите пожалуйста, есть металлический щиток который будет стоять на улице, на стене дома(в щитке автомат, счетчик, узо). Заземление будет ТТ, надо ли подсоединять к заземлению корпус этого щитка?

При системе питания с типом заземления ТТ железный ЩУ на стене дома нельзя подсоединять к заземлению дома так как питающая линия не защищена как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, которая при типе заземления ТТ является основными аппаратами защитного отключения в случае пробоя на землю!

В железном ЩУ на стене дома при системе питания с типом заземления ТТ нужно обязательно делать 2-ную изоляцию, хорошую механическую защиту, желательно диэлектрическую, входящих, исходящих кабелей! Как вариант 2-ной изоляции в железном ЩУ на стене дома при системе питания с типом заземления ТТ можно сделать как на фото.

Останется только обеспечить хорошую механическую защиту, желательно диэлектрическую, входящих, исходящих кабелей, например текстолитовыми втулками.

Желательно железный ЩУ на стене дома повесить чуть повыше и перед ним сделать какой-то не высокий диэлектрический пьедестал, хорошо, если есть что-то естественное, например деревянная терраса.

Самый простой, бюджетный, вариант просто пластиковый щит с соответствующим IP и УХЛ для улицы.

При системе питания с типом заземления ТТ ни каких шин РЕ в ЩУ на фасаде, не вздумайте вводить провод от ЗУ в дом вместе с вводом в одном кабеле или отдельным проводом рядом с кабелем ввода!

Так же при системе питания с типом заземления ТТ не вздумайте тулить УЗИП астроузо, так называемый ОПН, как на схеме астроузо в инструкции, так как схема астроузо безграмотно-опасная для систем питания с типом заземления ТТ! На схемах астроузо и для систем питания с типом заземления TN не все гладко!

Slavka.sav написал :
Подскажите пожалуйста, есть металлический щиток который будет стоять на улице, на стене дома(в щитке автомат, счетчик, узо). Заземление будет ТТ, надо ли подсоединять к заземлению корпус этого щитка?

Есть альтернатива щитка на улице :
Нормативов с указанием установки щита на внешней стороне дома нет,
есть местные ТУ энергетиков, которым дожимают хозяина для удобства Энергосбыта по снятию показаний счетчика, но вы от такой услуги вправе отказатся и установить щиток внутри дома.
Вы также можете установить в щиток, внутри дома, вводной автомат до счетчика, счетчик и АВ опечатываются после подключения проводки от счетчика, в том же щите дома, к вашим внутренним автоматам и УЗО 30ма., по направлениям разводки проводов в доме.
Это ваше право добиватся лучшего для вас решения.
Сейчас монтажные организации подводят СИП от ВЛ к дому стараясь подвесить СИП как можно ближе к вводу в дом к вашему щитку, и заводят СИП напрямую в вводной автомат в Щитке в доме, преимущества - так как СИП не является кабелем, то разрешена его подводка и ввод в щиток, без разрыва подходящих проводов к дому,
чем резко снижается пожароопастность, входной автомат в доме позволяет обесточивать дом при вашем отьезде, или замене неисправных элементов в щитке, при подключении дополнительных проводов к нужным вам нагрузкам.

Посититель написал :
При системе питания с типом заземления ТТ железный ЩУ на стене дома нельзя подсоединять к заземлению

Необходимо:

ПУЭ-7 написал :
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

Посититель написал :
дома так как питающая линия не защищена как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, которая при типе заземления ТТ является основными аппаратами защитного отключения в случае пробоя на землю!

А где про две ступени в правилах?
Но смотрим далее:

ПУЭ-7 написал :
1.7.62. Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 1.7.78-1.7.79 для системы TN и 1.7.81 для системы IT, то защита при косвенном прикосновении для отдельных частей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), сверхнизкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок.

И еще это:

ПУЭ-7 написал :
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
...

По моему, на много проще выполнить двойную изоляцию сети до УЗО, чем полностью щита.

Starik1 написал :
Есть альтернатива щитка на улице :
Нормативов с указанием установки щита на внешней стороне дома нет,
есть местные ТУ энергетиков, которым дожимают хозяина для удобства Энергосбыта по снятию показаний счетчика, но вы от такой услуги вправе отказатся и установить щиток внутри дома.
Вы также можете установить в щиток, внутри дома, вводной автомат до счетчика, счетчик и АВ опечатываются после подключения проводки от счетчика, в том же щите дома, к вашим внутренним автоматам и УЗО 30ма., по направлениям разводки проводов в доме.
Это ваше право добиватся лучшего для вас решения.
Сейчас монтажные организации подводят СИП от ВЛ к дому стараясь подвесить СИП как можно ближе к вводу в дом к вашему щитку, и заводят СИП напрямую в вводной автомат в Щитке в доме, преимущества - так как СИП не является кабелем, то разрешена его подводка и ввод в щиток, без разрыва подходящих проводов к дому,
чем резко снижается пожароопастность, входной автомат в доме позволяет обесточивать дом при вашем отьезде, или замене неисправных элементов в щитке, при подключении дополнительных проводов к нужным вам нагрузкам.

Щиток на улице ставим потому что так удобнее и думаю даже безопаснее, все же в дом идет уже защищенный узо и автоматом кабель. А СИП в дом не вводим, он же не предназначен для этого, ввод будет ввг

Двойная изоляция будет, щиток заземлим ( вроде будут реконструировать линию, потом переделаю на ТNСS) спасибо большое всем за помощь!