Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#164781

Здравствуйте, проффесионалы, любители и просто интересующиеся. При ремонте квартиры предложили такой вариант проводки (схема прилагается). Также предлагают сделать УП в ванной и на кухне с присоединением коробок УП к корпусу щита через новый проводник РЕ. Подскажите, нужно ли так делать или оставить 2х проводную схему, опасно/неопасно, обосновано ли и т.п. Буду рад вашим замечаниям.
ЗЫ. Электрики на низком старте, перфоратор и стремянки наготове...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2victok

Форум пошерстите, хоть чуть-чуть...

Автомат у вас в щите неправильный - нужен двухполюсный.

Форум посмотрел, но основополагающих выводов для себя сделать не смог . Понял, что существует опасность протекания тока через РЕ при обрыве или отгорании РЕn на вводе. А как же тогда выполнить заземление для жакузи, стиралки? В паспортах на эти девайсы русским по белому написано "...выполнить заземление к соотв. клеммам на корпусе прибора..."? Ведь сделаешь заземление, надо автоматом СУП городить...
И по поводу автомата - нарисовали тот, что стоит сейчас. Чем обосновывается его замена? Двухполюсным автоматом вы предлагаете рвать фазу и ноль? Из каких соображений?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2victok

На ввод ВСЕГДА ставится прибор, который может обесточить потребителя полностью, т.е. разорвать все фазы и все нули, земля не рвется.

victok написал :
А как же тогда выполнить заземление для жакузи, стиралки?

Гы, ты этот вопрос знатокам задай, глядишь и выиграешь пару-тройку лимонов, проблема после этого отпадет сама собой...))

Не знаю, я что делать. Для более ли менее правильного ответа требуется изучение вашего питания, и уже исходя из этого выбирать вариант реализации PE, если такое вообще представляется возможным в вашем случае.
Если следовать нормативке, то все просто - PE берется либо со щита, либо непосредственно с PEN стояка... Это фактически одно и то же(есть некоторые различия), но если у вас ввод в плачевном состоянии, то это очень опасно.
Сходи к главному инженеру ЖЭК'а на прием - он должен быть достаточно хорошо осведомлен о состоянии и багах в подконтрольных домах. Поинтересуйся на счет проекта изменения питания своей квартиры - может чего реального подскажет...

Выводы, кстати, очень простые - нужен проект изменнения, основанный на схеме питания здания и состоянии электропроводки, а не просто типовой проект "от балды", для идеальных бумажных условий.