Подскажите, каким документом регламентируется перечень допустимого оборудования перед водосчётчком? Что можно ставить, а что нельзя.

вентиль запорный-грязевик-счетчик. так, чтобы без нарушения пломб на счетчике и грязевике невозможно было разобрать все, что перед счетчиком и невозможно подключить отвод до счетчика.
Документ, наверное есть, но не помню. В мск - точно по другому не выйдет (не опломбируют), если не так. Смысл искать док-т не вижу - это здравым смыслом продиктовано.
Правда, есть одно но - отводы на ПС никто не пломбирует и не проверяет, даже при наличии кранов. ГВ сливай - не хочу

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

В Москве не знаю, а в Петербурге есть такой альбом ЦИРВ 03А.00.00.00 который описывает все возможные типы водомерных узлов для встроенных помещений. Так вот согласно этому альбому перед счетчиком можно установить редуктор, но про это почти никто не знает.

Так что поиск нормативки может дать Вам некоторую пользу, но как показывает практика гораздо проще сделать по стандарту : шаровой кран, косой фильтр, счетчик, обратный клапан -> все остальное. Всякие там удлинители и уголки не в счет их можно смело ставить.