Артем Новый написал :
Тут не совсем ясно... Розетка рассчитана до 16 А, кабель 2,5 мм - значит автомат на 16А.
мое предлжение сводится к тому что протянуть 2 линии до бойлеров (каждая линия своему) а подключить на один автомат и через общее(какое либо ) УЗО
Артем Новый написал :
У меня так и есть по проекту.
Проект остекления у всех выполнен. Просто остекленная лоджия и не остекленная (по проекту) две абсолютно разные вещи, принцип огранизации света и розеток там будет разный
Артем Новый написал :
Исправляю на трехфазное реле + контактор
Артем Новый написал :
Простите, не понял, что Вы имеете ввиду?
если без стеба. то при 3х фазах и выделенные законодательно 15 кВт означают на вводе 16-25 А на одной фазе. Но есть такие дома где до 50 а по каждой фазе.
Так что нуно прояснить этот момент.
gugulaki написал :
Бойлерам и стиралке можно дать 1 УЗО 40 А 30 мА, и пустить через свои автоматы. Бойлерв на 100-120 литров? Модели какие? т.к. бойлер на 2.5 кВт - это мощновато.
Тут не совсем ясно... Розетка рассчитана до 16 А, кабель 2,5 мм - значит автомат на 16А.
Бойлер, как правильно Вы заметили, будет скорее всего на 1,5-2,0 кВт, но не ставить же автомат на 10А? Или я не уловил суть Вашего замечания?
gugulaki написал :
если они застесклены увсех по проекту, то
Думаю тогда, можно подбить розетки лоджии к УЗО этих комнат.
У меня так и есть по проекту.
gugulaki написал :
Главный вопрос: где баланс по фазам и как вы собрались однофазным реле защищать 3х фазный ввод.
Исправляю на трехфазное реле + контактор.
gugulaki написал :
И откуда у вас при 3х фазах столько выделенной мощности????
Бойлерам и стиралке можно дать 1 УЗО 40 А 30 мА, и пустить через свои автоматы. Бойлерв на 100-120 литров? Модели какие? т.к. бойлер на 2.5 кВт - это мощновато.
Артем Новый написал :
Лоджий две: одна - на кухне, другая - в спальне. Лоджии застеклены.
если они застесклены увсех по проекту, то
Думаю тогда, можно подбить розетки лоджии к УЗО этих комнат. Главный вопрос: где баланс по фазам и как вы собрались однофазным реле защищать 3х фазный ввод. И откуда у вас при 3х фазах столько выделенной мощности????
gugulaki написал :
УЗО вязть на 50 А. Почему-то лоджия то под УЗО 10 мА, то 30мА. Что у вас за лоджия?
У вас горячая вода постоянно с бойлеров? или есть ГВС?
Лоджий две: одна - на кухне, другая - в спальне. Лоджии застеклены.
ГВС есть, бойлеров (накопит.) пока нет, использоваться будут, скорее всего, на время отсутствия гор. воды.
gugulaki написал :
Лучше бойлеры под УЗО 30 мА, а вот детскую под отдельный диф
бойлеры под УЗО 30 мА комнат или техники?
детскую под диф - согласен, спасибо!
УЗО вязть на 50 А. Почему-то лоджия то под УЗО 10 мА, то 30мА. Что у вас за лоджия?
У вас горячая вода постоянно с бойлеров? или есть ГВС?
Лучше бойлеры под УЗО 30 мА, а вот детскую под отдельный диф
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла)
Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.
Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!