здравствуйте!
ситуация следующая: в щитке на лестничной площадке стоит автомат 25А, от него идет провод на кухню (3х2.5)
на кухне находятся: стиральная машинка, эл. духовка, 1квт. тёплого пола, ну и мелочи типа вытяжки и телевизора.
вопрос: куда ставить УЗО?
до автомата в щитке?
после автомата в квратире?
если после автомата - то я просто ставлю его в провод перед кухней и все?
извиняюсь за тупой вопрос, но времени изучать матчасть совсем-совсем нету (
Olesha написал :
если после автомата - то я просто ставлю его в провод перед кухней и все?
Вам проще поставить после автомата в щите - можно будет отключить фазу. Только его не просто надо будет "в провод перед кухней" поставить, а отыскать там ещё и нулевой провод, который идёт на кухню и тоже подключить на выход УЗО, подключив на входе УЗО ноль после счётчика.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.