Сам собираю светильники для подсветки участка с мощными светодиодами на 12 В внутри. Светильники монтируются в грунт. Неудобно расключать несколько светильников кабелем ВВГ(этот кабель можно использовать в земле).Такие как ПВС и ШВВП не предназначены для укладки в земле. Можно ли использовать для прокладки в земле витую пару(FTP.UTP)?
Прокладывайте в гофре. Главное - обеспечте влагоизоляцию. Ну и самое главное - суммарное сечение провода должно позволять передавать заданную мощность на расстояние.
Наводящий вопрос: А известно ли что-либо, что позволит оценить мощность светильников? Потому что по витой паре большой ток не пройдёт. Она для этого не предназначена. Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока.
Так что может быть и такое, что кабеля в 2,5 кв.мм не хватит, если расстояние от источника питания до светильника большое. И тут тогда придётся изобретать что-то типа распаечных коробок, где на светильник ответвляться.
Cs-Cs написал :
Для 12 Вольт 1 Вт мощности = 1 А тока.
чуток поправьте
p.s. вот
Cs-Cs написал :
Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока.
а передавая данный ток по одной паре "обычной UTP" на расстояние 6 метров мы теряем 1 Вольт..., если все 4 пары запараллелить, то на 50 метрах (совсем немного для улицы), при токе всего лишь 1 Ампер, мы потеряем 2 Вольта(почти 20%), а это уже может быть критично для светильников
Cs-Cs написал :
Наводящий вопрос: А известно ли что-либо, что позволит оценить мощность светильников? Потому что по витой паре большой ток не пройдёт. Она для этого не предназначена. Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока.
Так что может быть и такое, что кабеля в 2,5 кв.мм не хватит, если расстояние от источника питания до светильника большое. И тут тогда придётся изобретать что-то типа распаечных коробок, где на светильник ответвляться.
Участок разбит на группы. Блоки питания размещаю у щитов и тяну от них 12 В групповые линии кабелем ВВГ 1,5 кв.мм(максим. длина линии 30м . На одной группе последовательно подключаются 3 светильника (из светильников выходит UTP и врезаются в линию). Потребление одного светильника 350 мА. Насколько я знаю на 1кв.мм. меди можно пропускать ток до 9 А. То есть на 0,22 кв.мм. до 2 А. Так что запас достаточный.
VladislavV написал :
Блок питания-то небось в самих светильниках расположен.
ВВГ для прокладки в земле не рекомендуется.
А почему неудобно расключать?
Блоки питания-у щитов.
Неудобно расключать потому что подпаиваться на св.диод нужно,а там контактные площадки малюсенькие и 1,5 кв.мм. моножилы будут рвать дорожки да и не поместятся. Потому и хочу использовать для выводов из светильников к примеру UTP. Для 3-х цветных св.диодов необходимо 3 провода приходящих и 3 отводящих. Т.е. нужен 6-жильный провод в одной оболочке, да ещё и чтобы сальник нормально зажал на выходе из светильника для обеспечения герметичности. Если есть ещё какие варианты проводов -подскажите,буду благодарен
Рассмотрите вариант обьединения земли (минуса) у трех диодов в один. Тогда питание пойдет 4 жилами, не 6. Но ток будет выше, конечно.
Место внутри корпуса есть? Зажимаете подводящий провод на входе в сальнике, на конец провода переходную клемму для механической фиксации, с нее распаиваете (или под винт) монтажными проводами на плату к светодиодам (накрайняк сразу подпаиваться монтажным к подводящему и под термоусадку, припой морозостойкий, скрутка+пайка).
как вариант КСППБ 1Х4Х1,2 этот кабель и ток потянет, и довольно устойчивв к грызунам и лопате, через него можно спокойно подавать и 220В, может это и закруто но если все и сразу...