А обязательно ли для такой нагрузки, РЕ проводник такого же диаметра как и фаза с нолём, или можно 2.5 мм.кв.?
CAMPER, Ок.
Прокладка штроба в кирпичной стене от щитка в ванну длина около 6 метров
Извиняюсь. Конешноже 40А. Прокладка в слое щикатурки.
Занятно. На вводе 50 А и на нагреватель 50А? И кабелем 3х6? А условия прокладки вам известны?
дифф 50А 30мА
Кабель 3*6 ВВГнг или NYM3*6
с автоматом понял. А с проводом?
И еще дифавтоматы есть с током утечки 30мА и 300мА.
Мне я так понял надо 30мА?
Не мощности водонагревателя. А не будет ли вырубать дифавтомат и хватит ли сечения кабеля или надо больше?
Например вот такой дифавтомат- АД63 2P 40А 30мА
и вот такой кабель - Кабель ВВГнг 3x6 плоский
Не подскажите какой провод и диф автомат поставить для проточного водонагревателя 8-8,8 квт.
Ввод на квартиру стоит автомат на 50A.
Хватит ли мощности если я поставлю дифавтомат на 40А и провода 3х6.
И каким проводом лучше подвести многожильным или одножильным.