Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2596110

Всем добрый вечер.Прошу вашей помощи в решении проблемы.На генераторе 5киловатном прыгает напряжение до 260вольт и сварочный ток высокий, электроды просто режут.В чём проблема подскажите пожалуйста. Зарание благодарен.

1)Уменьши обороты двигателя регулировкой длины тяги управления дроссельной заслонкой.
Добейся напряжения 230 Вольт.
2)Купи сварочный инвертер. Там электроника всё стабилизирует.

Генератор работал нормально,ни кто ни чего не трогал. А напряжение сбилось.

Вы не указали какой у вас генератор марка и т.п.,ясно одно с функцией сварки.Полагаю дизельный ? Не работает регулировка сварочного тока на панели?

Генератор Moller профессионал MP/GGT 5001WE. А регулятор работает только убавляет немного. Может это проблема с AVR . Или он к этому не относится.

Был подобный косяк на моем 5 киловатнике, тоже поплыл ток, я взял отвертку открыл крышку генератора, и все контакты пошевелил до куда руки достали, итог все заработало как надо.