Добрый день.
Собираюсь менять железные трубы в деревянном доме на МП и хочется переделать схему водоснабжения чтобы было все как надо. Перечитал много тем на форуме и результате получилась такая схема (осторожно трафик):
[
]()
На цены внимания можно не обращать (брал примерные одного Питерского магазина).
Исходные данные:
[*]давление в магистрали порядка 4 атм. (вопрос нужен ли редуктор в таком случае ? )
[*]достаточно часто воду отключают и после включения из магистрали прет куча ржавчины
[*]участок в начале такой, т.к. ввод в дом находиться в подвале достаточно далеко от спуска в него
[*]вода очень жесткая накипи образуется очень много и в водонагревателе и в чайнике (предполагаю решить установкой смягчающего фильтра в корпус гейзера)
в принципе нормально, но я бы рекомендовал на входе после расходомера последовательно поставить обратный клапан Ду20 и гидроаккумулятор на 100 литров, а перед водонагревателем - дозатор полифосфата.
TGV67, спасибо за подсказку. Клапан с гидроаккумулятором решат на какое то время проблему отсутствия воды.