Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401
#167154

2Karlson4ik

Да. Для крепления сипа достаточно одного изолятора или любого другого устройства - хоть ручку от двери прибейте.
Скачивайте
И там есть все приспособы, которые используются для СИП.

2avmal Так там вроде две жилы вместе. У меня на доме две чашки (изолятора) привешено. Теперь крепят провод как-то иначе?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Оптимальный вариант - СИП-2А.

Дабы не плодить тем, а не подскажут ли уважаемые Мастера какой тип провода использовать для соединения столба с деревянным домом по воздуху? Расстояние порядка 10 метров. На столбах алюминий, в доме медь.

kissel написал :
То, что вокруг дома - медь. Отвод - аллюминий.

kissel написал :
Вокруг дома до автоматов - метров 15

Я советую сменить проводку вокруг дома на Al, убрав ее в металлическую трубу (или, как минимум, в металлический гофрошланг) в целях противопожарной безопасности и опрессовать соединение Al же гильзами. До 10-ки опрессовать нормально можно и молотком с затупленным зубилом. Если хочется сохранить материал подвода/ответвления, то подойдут облуженые медные гильзы (в каталогах часто обозначены как гильзы под пайку).

dmc написал :
Давай, показывай, где пользовательское ответвление соединяется со снижающим проводом гильзами.

Везде, где энергосбыт предъявляет завышенные требования к линиям до учета. Одно из таких завышенных и незаконных требований - отсутствие вводного автомата до учета (встречалось). Из этих же соображений энергосбыт опечатывает вводные автоматы, когда его удается убедить в их необходимости. Инспектора требуют, чтобы к линии до учета (на доступном абоненту участке) невозможно было присоединиться, не оставляя видимых следов - повреждения пломбы, изоляции и т.п. Предполагаю, что именно из этих соображений в данном случае от абонента потребовали убрать скрутку - прецеденты были (обычно в случае, когда знают, что воруют, но не знают, кто). Выходов из такого положения два - перетянуть вся линию на целиковую или ставить муфту.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Быстрее всего отвод сделан проводом АПВ в виниловой изоляции, а вводное устройство, даже если понадобится, kissel придется делать уже после "орехов". Таково требование местных "властей".

kissel

Отвод двумя неизолированными (однопроволочными?) алюминиевыми проводами?

kissel написал :
"Беленькое такое".

Есть подозрение, что ультрафиолета оно не любит.

Может, всё-таки сделаете вводное устройство в этой точке? Автомат, а то и УЗО, лишними не будут...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

...автору уже сказали, что нужны сжимы У739 или У731. Оба подойдут.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

avmal написал :
ачем человеку, чтобы поставить "орех", надо знать длину, сечение, материал изоляции и выделенную нагрузку,

Это для того, чтобы купить правильный орех, который нормально зажмет имеющиеся у человека провода. Орехи же идут под разные диаметры.

avmal написал :
хотя про медь и алюминий он уже ответил.

Просто мне хочется наблюдать ответы на мои вопросы не разбросанными по теме, а в одном месте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ответьте мне - зачем человеку, чтобы поставить "орех", надо знать длину, сечение, материал изоляции и выделенную нагрузку, хотя про медь и алюминий он уже ответил.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2kissel

Можно еще подробней:

  1. Какой провод, из какого материала и какого сечения отходит от ВЛ
  2. Какой провод, из какого материала и какого сечения соединен с отводом и заходит в дом?
  3. Какая длина того и другого отрезков проводов?
  4. Если не знаете сечение, то можете измерить диаметр жил, без изоляции.
  5. Что значит "автоматы на16А" - сколько их, как они включены?

ВТБ! написал :
Вы бы уточнили:
1) число жил;
4) число проволок в жилах;

Один "двужильный" провод. Жила однопроводная.

2) материал проводов;

То, что вокруг дома - медь. Отвод - аллюминий.

3) сечение;

Хм... Не скажу. Но небольшое.

5) тип изоляции;

Не знаю как оно называется "Беленькое такое".

6) длину отвода и ввода;

От столба до дома - метров 20. Вокруг дома до автоматов - метров 15.

7) разрешённую мощность.

Автоматы на 16А.

kissel написал :
столба идёт провод. У дома он "плавно переходит" в другой провод

Вы бы уточнили:
1) число жил;
2) материал проводов;
3) сечение;
4) число проволок в жилах;
5) тип изоляции;
6) длину отвода и ввода;
7) разрешённую мощность.

Телепаты давно всё и сами поняли, но уточните на всякий случай...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

kissel написал :
Орехи? А как они "официально" называются?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BV

Ты спроси, что тебя интересует - тебе адресно покажут
Например, посты:

И вторая часть из:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Купите два "орешка" У739М или У731 ( зависит от сечения ваших проводов ) и ставьте взамен скрутки. Для защиты от коррозии можете внутренности "орешка" заполнить смазкой типа "Циатим".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Slawa ...не видишь что написано...
Тетенькам нужна видимость, что нет воровства - поэтому закрытая коробка не годится.

Млин...
Давай, показывай, где пользовательское ответвление соединяется со снижающим проводом гильзами.

А грамоту можешь уже выписывать, и не одному мне. Если попросишь, тебе сейчас все посетители форума скажут и покажут, что никаких гильз у них нет, а все соедиенния провода снижения с ответвления от ВЛ у них сделаны винтовыми сжимами или скрутками (если проверяльщиков устраивали скрутки на момент последнего осведетельствования) - и у всех все принято.

DMC написал :
Гммм... Ну куда ты опять торопишься? Прочитай, для чего эти гильзы используются?

...перечитай исходный вопрос - задача состоит в том, чтобы выполнить соединение "чтобы не было воровства" (до счетчика)! Если ты на подводе к счетчику в частном доме сдашь энергосбыту соединение на орехах, то я тебе грамоту выпишу, и знаешь, почему? Потому что:

smittt написал :
"орешки" -- народное название отводных сжимов

Ключевое слово - ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Slawa

Гммм... Ну куда ты опять торопишься?
Прочитай, для чего эти гильзы используются?
Где автор упоминал материал проводов?
Опять же - зачем ему какой-то пресс еще приобретать?

2kissel

Это винтовые сжимы, есть простые, а есть прокалывающие.
Сходи на сайт - там есть pdf с описанием и характеристиками.
Правда там под СИП, но для других суть такая же.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

"орешки" -- народное название отводных сжимов.

Наука о контактах

здесь есть картинка ореха.

Если отвод от ВЛ произведен СИПом, то лучше переход на медь для ввода в дом произвести специальным зажимом. Если не изменяет память, то или P645 или N640. Ошибиться при монтаже практически невозможно. Изоляцию снимать не надо. Вставляете провода и закручиваете болт. Ножи прокалывают изоляцию, по достижении определенного усилия головка болта срывается. Соединение получается чрезвычайно надежным, герметичным, даже на торчащий конец провода надевается специальный колпачок. Единственный недостаток - высокая цена изделия - от 105 до 370 руб. в зависимости от марки и аппетита продавца. А нужно таковых по количеству соединяемых проводов. Но качество того стОит.

Орехи? А как они "официально" называются?

Это называется "орех"

kissel написал :
Вопрос: Чем в такой ситуации можно соединить провода? Какие-нибудь специализированные клеммники для открытого воздуха? Или ещё что? Чтобы электрику снизу было очевидно, что никаких подвохов и тайных ответвлений там нет.

Опрессовать гильзами, соответствующими сечению и материалу проводников. Изолировать изолентой ПВХ и поверх - термоусаживаемой трубкой под цвет кабеля. Чтобы соединение выглядело эстетичнее, разнести гильзы по длине, чтобы они не накладывались одна на одну.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

"Орехи" тебе помогут...

Ситуация. Деревянный двухэтажный загородный дом. К нему от столба идёт провод. У дома он "плавно переходит" в другой провод путём замотанной изолентой скрутки. И далее идёт вокруг половины дома до автоматов и т.д.

Провод весь виден (требование электриков). Но они потребовали убрать скрутку. Сунулся в любимый электромагазин, думая, что, мол, наверняка есть что-то для подобных соединений "на открытом воздухе". Но там ничего, кроме стандартных клеммников предложить не смогли. Т.е. поставить на стену дома коробку - и в ней соединить клеммниками.

Но коробку ставить - проверяющие электрики не поймут. Потому что провод подходит к дому в труднодоступном месте и высоко. Т.е. всё видно, но лезть туда тяжко и высоко, а тётеньки-проверяющие там немолодые Так что крышку коробки так просто не открыть и не проверить - нет ли там внутри какого воровства электричества.

Вопрос: Чем в такой ситуации можно соединить провода? Какие-нибудь специализированные клеммники для открытого воздуха? Или ещё что? Чтобы электрику снизу было очевидно, что никаких подвохов и тайных ответвлений там нет.

Вроде ну очень простая ситуация - но как её решить - ну хоть убей не пойму Заранее спасибо за помощь и ценные советы.