Здравствуйте уважаемые !
подскажите человеку далекому от электрики, как справится с древней проводкой.
Имеется люстра с "n" лампочек, и выключатель -2-х клавишный, т.е. 1 раз нажал- загорается часть лампочек, нажимаем второй- оставшаяся часть.
собственно вопрос вот в чем: попросили сменить люстру, с потолка свисает 3 провода одного цвета, (в доме одна фаза) и они соединины с люстрой каким-то хитросплетением.. что мне с ними делать ?? на новой люстре синий и коричневый провода, какой - к какому подсоединять !?.
имел дело с 3-х фазной эл. у себя дома, а тут вдруг ступор напал. не откажите в консультации !!
2AntonT Если из люстры выходит только два проводника, то разделения ламп люстры на группы не получится (должно быть три проводника). Назначение проводов под потолком можно понять, применяя контрольную лампу.
Если сильно далеки, то лучше попросите кто по ближе, так как подобные изыски лучше делать с включённым напряжением. А без подготовки и иммунитета к ударам тока ОПАСНО.
2AntonT
Что б не растекаться мыслью, гляньте эту страничку - может чего прояснит:
Мы нашли два управляющих проводника для двух групп ламп. Третий провод с потолка - это провод противоположного потенциала тому, который приходит на выключатель. Он является общим для обеих групп ламп.
С выключателем и проводами разобрались. Да, по мере прозвонки проводов не забывайте их маркировать.
Теперь люстра:
Ну вот, и значит в этот новый клеммник зажимаем еще и третий провод с отходящего кабеля(про который я сейчас писал).
Вот мы получили люстру с двумя группами и тремя проводами.
Теперь синий провод подключаем к общему(тому, который не идет на выключатели)проводу под потолком, а два других провода от люстры, подключаем к проводам от выключателя - какой к какому, определите сами(это зависит от удобства пользования, но вообще абсолютно все равно).
Да, небольшой хинт:
Цвета, как говорится, на скорость не влияют, но если они соответствуют правилам, то тонус становится выше, удобней работать
Удачи.
2dmc:
Спасибо большое, будем пробовать.