Примерно через год после установки остекления на лоджии в сильный дождь начала течь вода из под верхнего отлива (козырька).
Связался с менеджером, насчет гарантии. Приезжал мастер, смотрел. Выяснилось, что изначально предполагалось крепить отлив к потолку лоджии (вариант 2 на рисунке), для чего замерщиком специально был выбран "фигурный отлив", но по неясной причине отлив был закреплен способом, указанным на рисунке (был намазан герметиком, прижат к плите парапета верхнего этажа 4 дюбелями, которыми к ней крепится оконный блок, запенен).
Далее, вопрос был перенаправлен в головной офис, был выдан вердикт:
"... с проблемой протекания в районе козырька мы ознакомились.
Со слов ххххх: в замене козырька нет необходимости. Достаточно как следует загерметизировать монтажный шов.
Широкий козырёк – мост холода в помещение, зимой будет наледь и конденсат."
Собираюсь утеплять лоджию, и боюсь повторной протечки.
Посоветуйте, как лучше сделать? Согласиться на " как следует загерметизировать монтажный шов", или же требовать крепления отлива по варианту 2, который по идее должен исключить возможность протечки?
по вариант2, т.к. ширина плиты парапета верхнего этажа 8-9 см, ширина отлива снаружи лоджии будет составлять 2-3 см, доcтаточно ли этого ? какая стандартная ширина наружней части отлива ?
кстати, сейчас снаружи 12 см, сильно стучит под дождем, дает тень.
Знакомый трабл.
Перед утеплением распенил верхний шов, а отлив даже не прилегал к потолку, щель в палец толщиной.
Пришлось изнутри все герметиком сперва замазывать. Потом запенивать по новой.
В Вашем случае оставил бы первый вариант и строго проконтролировать чтобы было загерметировано прилегание к потолку.
Как я понял, герметизировать монтажный шов они будут снаружи, замазав хорошим количеством герметика.
Следует ли изнутри распенивать шов, мазать герметиком, затем как то фиксировать к потолку (деревянными бобышками например) ?
studak написал :
Следует ли изнутри распенивать шов
Конечно, пена с пистолета стоит копейки, но это облегчит задачу по расчистке зазора между козырьком и бетоном от герметика.
Не понял - почему герметик отслоился от козыоька?
отслоился по неизвестной причине, может крепился с некоторым напряжением. отслоился только в той части что на фото щель явно видна
крепился он на герметик, плюс сквозь него закреплен на 4 самореза оконный блок, дополнительно прижато пеной.
вот думаю, стоит ли снимать козырек, счищать герметик и крепить его по новой (а отдельно козырек саморезами к потолку не прикрепишь, мешает окно)
или же только в щель выдавить герметика и прижать ?
studak написал :
или же только в щель выдавить герметика и прижать ?
Вот этого явно будет недостаточно, герметик работает только при условии, что шов имеет определенную форму и толщина слоя имеет определенную величину, т.к деформация которую без разрушения может выдержать шов, примерно составляет 30-50% от толщины шва.
Т.е чем тоньше шов, тем быстрее он разрушится.
герметик купил Эмфимастика PU-25, в характеристиках толщину шва не нашел. Какая она должна быть примерно ?
а каким образом создать шов нужной толщины ?
я планировал такой порядок действий: выкрутил дюбеля, вырезал пену, оторвал отлив, счистил с него и бетона остатки герметика, намазал слой герметика на козырек, приложил на прежнее место, прижал дюбелями, прижал деревянными плашками. Но шов таким образом получится тонкий..