Вадим С написал :
подскажите какой вес выдержат пазогребни. крепеж водонагревателя это два горизонтальных кронштейна по 2 шурупа??
Сами пазогребни выдержат, но крепежные точки неизвестно потому, что неизвестно что за дюбеля идут в комплекте.
В любом случае, максимальная нагрузка на 1 точку (дюбель 12мм нейлон) на вырыв не должна быть более 30 кг.
Думаю, что с учетом того что на водогрей может опереться человек (это ещё + 50-80кг), лучше крепить насквозь спец. шпильками и закладными с обратной стороны.
Здесь уже были темы по этому вопросу, стоит поискать. Не забываем, что ПГП состоят из гипса, одно из свойств гипса - материал "текет" под нагрузкой, т.е. для надежности необходимы либо крепление насквозь, либо спец. конич. крепежные элементы, либо необходим визуальный контроль выползания дюбелей из стены.
Вадим С написал :
подскажите можно ли на стену из пазогребневых блоков повесить накопительный нагреватель на 40литров ведь это вес около 60 кг, не вырвется ли крепление из стены
подскажите можно ли на стену из пазогребневых блоков повесить накопительный нагреватель на 40литров ведь это вес около 60 кг, не вырвется ли крепление из стены
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.