если ввода сфазированы - то механическая блокировка не нужна..у реверсивного пускателя там фаза выворачивается, потому и блокируется, чтоб не коротнуть.. а ввода секционировать можно - включать на паралель..
Да и от вашей схемы АВР зависит.. допустим для перевода нагрузки с одного ввода на другой без потери напряжения потребителем - механической блокировки вообще быть не может, а электрическая выводится при этом..так шо вопрос некорректен, таких и ответов ждите..
PVA78,Оборудование последнее время много приходит электрическая блокировка есть везьде механической нет,так что насчет обязательно может и неправда.Но сделаю оговорку оборудование болгария и япония,может у них свой взгляд на мир. Хрень эта механическая блокировка, часто подклинивает.
Большое спасибо за ответы.
Электрическая блокировка будет присутствовать (навешу допконтакты). Механический блокиратор закажем (правда месяц ждать придется). Реверсивный пускатель покупать не будем, так как уже есть два ABB A63.
Взаимная блокировка в АВР должна быть обязательно.
Механическая или электронная - в разных моделях используется разная технология.
Собираемся делать АВР питания котельной (два ввода). Приобрели два пускателя ABB A63. Вопрос: нужно ли устанавливать устройство механической блокировки включения одного пускателя при включенном другом? Поскольку у нас часть АВР котельных сделаны с устройством механической блокировки, а часть без. Как правильно?