#2612019

если ввода сфазированы - то механическая блокировка не нужна..у реверсивного пускателя там фаза выворачивается, потому и блокируется, чтоб не коротнуть.. а ввода секционировать можно - включать на паралель..
Да и от вашей схемы АВР зависит.. допустим для перевода нагрузки с одного ввода на другой без потери напряжения потребителем - механической блокировки вообще быть не может, а электрическая выводится при этом..так шо вопрос некорректен, таких и ответов ждите..

PVA78,Оборудование последнее время много приходит электрическая блокировка есть везьде механической нет,так что насчет обязательно может и неправда.Но сделаю оговорку оборудование болгария и япония,может у них свой взгляд на мир. Хрень эта механическая блокировка, часто подклинивает.

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 315

Большое спасибо за ответы.
Электрическая блокировка будет присутствовать (навешу допконтакты). Механический блокиратор закажем (правда месяц ждать придется). Реверсивный пускатель покупать не будем, так как уже есть два ABB A63.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PVA78 написал :
Как правильно?

Должны быть и механическая блокировка, и электрическая. Если АВР собирается на пускателях, то лучше брать реверсивный пускатель с небольшой доработкой монтажа - они, как правило, все с механической блокировкой.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Взаимная блокировка в АВР должна быть обязательно.
Механическая или электронная - в разных моделях используется разная технология.

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 315

Собираемся делать АВР питания котельной (два ввода). Приобрели два пускателя ABB A63. Вопрос: нужно ли устанавливать устройство механической блокировки включения одного пускателя при включенном другом? Поскольку у нас часть АВР котельных сделаны с устройством механической блокировки, а часть без. Как правильно?