Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому.
Не ощущается третьего провода в схеме, а очень нужен, хотя земля есть и проброшена на электропечку. Т.е. в щит добавляется шинка земляная, и третий провод до розеток
Номинал первого УЗО - 40А - не указан, о двухпроводности УЗОшек уже сказано.
Хотелось бы узнать марки автоматов 3 и 0,3 А, экзотика, всё таки.
3-й проводник (защитный), предусматриваете?
Номиналы УЗО не указаны.
АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт).
АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то.
Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?