Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.09.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 36
#2613680

ink_mast написал :
3-й проводник (защитный), предусматриваете?

нет, третьего проводника не будет. Только на эл.плиту.

ink_mast написал :
АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт).

Спасибо. Вместо него думаю простой выключатель поставить...

ink_mast написал :
Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?

в комнатах и кухне да. в коридоре будет дежурное через отдельный автомат там потоньше...

ink_mast написал :
нижнее УЗО подправьте (ноль)

Да. Спасибо, понял....

Netlog написал :
Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому.

Думал об этом... Но тогда слишком много проводов тянуть надо. Штробить стены не буду. А в плинтус такое кол-во не влезет.

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 279

ink_mast написал :
АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то.

У Симменса точно есть - ставил себе на GSM-охрану
Вот здесь брал, рекомендую

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому.
Не ощущается третьего провода в схеме, а очень нужен, хотя земля есть и проброшена на электропечку. Т.е. в щит добавляется шинка земляная, и третий провод до розеток
Номинал первого УЗО - 40А - не указан, о двухпроводности УЗОшек уже сказано.
Хотелось бы узнать марки автоматов 3 и 0,3 А, экзотика, всё таки.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

3-й проводник (защитный), предусматриваете?
Номиналы УЗО не указаны.
АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт).
АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то.
Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?

юра Т написал :
нижнее УЗО подправьте (ноль)

И верхнее тоже

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

нижнее УЗО подправьте (ноль)

Регистрация: 17.09.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Покритикуйте пожалуйста схему...