Urich написал:
Почему на ГВС то? с индивидуальным котлом?
Если котел одноконтурный с бойлером косвенного нагрева, то ПС нужно подключать к рециркуляции ГВС. Чтобы ПС работал и летом. Это нужно, чтобы летом продолжала работать приточно-вытяжная вентиляция.
Если котел двухконтурный, то приходится подключать ПС к отоплению. Но летом ПС тогда работать не будет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Почему на ГВС то? с индивидуальным котлом?
Я тоже на 2х трубной системе поставлю, как обычный радиатор, вместе с теплым полом ванной через регулятор системы водяного теплого пола.
Вообще то полотенчик ставится на гвс. Идеальный вариант это подключить к котлу маленький навесной бойлер косвенного нагрева и закрутить рециркуляцию. Можно и через отопление, но тогда нужно на лето радиаторы отсекать.
zdorovjak написал :
Если подключать полотенцесушитель в контур отопления закрытой двухтрубной системы с принудительной циркуляцией в расчете чтобы он грелся только зимой (фактически работал как радиатор) то
подключать его правильнее последовательно или параллельно?
Хоть для работы в зимний период хоть для использования при необходимости в летний период подключать паралельно (как батарею отопления) и обязательно с регулирующими кранами. На полотенчике не нужна такая температура ТН как в радиаторах (хотя это уже индивидуальная настройка но лучше когда она имеется).
sirius1206 написал :
Можно и так,только зачем гонять теплоноситель по кольцу (увеличивается расход газа, незначительно,хоть все зависит от изоляции и длины труб)
тут больше зависит от системы отопления , вот например рекламация от хозяина : не работает отопление , приходи и ставь доп насосы
а у меня все работало , когда запустил , три контура - первый этаж , второй этаж и полотенчики на обоих этажах - это третий контур
котел - настенник ,разводка отопления однотрубная , ф25 , к полотенчикам ф20
не может мужик придавить полотенчик , чтоб а отопление тоже шло полноценно , а если бы полтенчики были в контуре отопления , то не было бы этого малого кольца , и все бы работало без балансировки
zdorovjak написал :
в расчете чтобы он грелся только зимой (фактически работал как радиатор) то
подключать его правильнее последовательно или параллельно?
Так все таки.
Если подключать полотенцесушитель в контур отопления закрытой двухтрубной системы с принудительной циркуляцией в расчете чтобы он грелся только зимой (фактически работал как радиатор) то
подключать его правильнее последовательно или параллельно?
Vitaliy_17 написал :
Можно попробовать тен к полотенцесушителю присобачить (если конструкция позволяет).
P.S.
Я себе "гибридный" у поляков (Terma Technologie) заказал - в отопительный сезон планируется работа от контура отопления, в остальное время от электричества. Но о результатах эксплуатации, скорее всего, аж в следующем году отпишусь.
Результат будет положительный. Это самый оптимально-комфортный вариант
ГОРНЯК 46 написал :
уважаемые, а в чем проблема НЕ ставить краны на пс?? зачем они??
Краны нужны для регулировки температуры полотенчика
ГОРНЯК 46 написал :
кстати, ВСЕ радиторы перекрывать низя,нужно хотябы одну (ав данной схеме две!) оставить открытую, а то нет циркуляции
Были бы краны и подключение ПС параллельное и через тройник в краном в обратке перед котлом можно одним перекрытием крана решить отключение отопления оставив в работе ПС.
ГОРНЯК 46 написал :
тогда нужно параллельно подключать ПС
ГОРНЯК 46 написал :
уважаемые, а в чем проблема НЕ ставить краны на пс?? зачем они??
+1 просто лишние детали , схема правильная , но если через краны , то так же , как и все радиаторы можно включить
ps. А Я УЖ ДУМАЛ , ОДНИ НЕВМЕНЯЕМЫЕ ОСТАЛИСЬ НА ФОРУМЕ )))
SeRg068 написал :
Схема нормальная, но есть одно "Но".. если я прикрою краники при "полотенчике", то при такой схеме и весь остальной контур начнёт терять температуру... как быть в таком случае?..
тогда может делать байпасс на ПС
уважаемые, а в чем проблема НЕ ставить краны на пс?? зачем они??
Бланик написал :
Но как в таком случае ( при "малом кольце") быть с давлением в контуре отопления
давление никак не изменится-и кроме того на пс вы не 70 градусов ставить будете , а 35-40 достаточно - а про малое кольцо-почему оно малое?? ведь это кольцо опоясывает весь дом - думаю немалое это кольцо!
Бланик написал :
Схема нормальная, но есть одно "Но".. если я прикрою краники при "полотенчике", то при такой схеме и весь остальной контур начнёт терять температуру... как быть в таком случае?..
Бланик написал :
Спасибо за реальный пример. Но как в таком случае ( при "малом кольце") быть с давлением в контуре отопления? Надо ли вводить какие-либо корректировки (при закрытых батареях)?..
Давление в РБ стандартное. Меньше воды меньше увеличение объема. За температурой теплоносителя следят мозги котла. Единственное что часто включается выключается. Переделывайте и не бойтесь. Проблемы будете решать по мере их поступления. То что есть на сегодня это уже проблема не малая. Начиная от лишнего расхода воды, комфорта и так далее.
ГОРНЯК 46 написал :
вот такая -не совсем правильная, но рабочая схемка
[
]()
а вот если стоит комнатный термостат, то тут много но((
Схема нормальная, но есть одно "Но".. если я прикрою краники при "полотенчике", то при такой схеме и весь остальной контур начнёт терять температуру... как быть в таком случае?..
NAP написал :
Конечно лучше когда можно подключить только полотенчмк а отопление выключено при этом. Сам так делал. Спецы на то время уверяли что при таком молом кольце работать не будет. Но сделал. Пробовал работало. Но за 7 лет собственно не разу так и не включал. Как бы без надобности летом полотенцесушитель. А когда становится не комфортно и на балконе не просыхает быстро то уже пора запускать всю систему.
Но это конечно не Питер понятно. Немного южнее.
Спасибо за реальный пример. Но как в таком случае ( при "малом кольце") быть с давлением в контуре отопления? Надо ли вводить какие-либо корректировки (при закрытых батареях)?..
ГОРНЯК 46 написал :
вот такая -не совсем правильная, но рабочая схемка
пояснения. если к котлу не подключен комнатный термостат-то пс практически всегда горячий при включенном контуре отопления. летом-ставим самую малую температуру и закрываем все радиаторы.
а вот если стоит комнатный термостат, то тут много но((
На лето отключать термостат чего проще.
А что поставить кран маевского слишком не красиво будет?
SeRg068 написал :
Сбросник воздуха наверное все таки нужен,т.к. в этом месте может скапливаться воздух,другое дело,что это можно сделать по человечески...
не очень красиво будет сбросник воздуха,думаю не сложно один раз открутить немного верхнюю разъемную муфту у пс и стравить воздух.
вот такая -не совсем правильная, но рабочая схемка
[
]()
пояснения. если к котлу не подключен комнатный термостат-то пс практически всегда горячий при включенном контуре отопления. летом-ставим самую малую температуру и закрываем все радиаторы.
а вот если стоит комнатный термостат, то тут много но((
Бланик написал :
нужно ли устанавливать регулирующие краники при "полотенчике" , как при первом , так и при втором варианте ? Спасибо.
Регуляторы ставить нужно. В ванной самый большой улет теплого воздуха и слишком горячий полотенчик как бы не нужен. Кран почти закрыт у меня.
Воздушник в верхней точке обязателен. Иначе будет шелест в трубе.
артур липецк написал :
потому , что идиоты тренировались на вас , надеюсь больше так не сделают )))
два варианта , две трубы кинуть прямо от котла , самого малого Ф
либо в отопление врезать непосредственно в проходящую рядом трубу ( 2трубы )
в первом случае сможете отопление на лето закрыть кранами ,а полотенчик включать
Конечно лучше когда можно подключить только полотенчмк а отопление выключено при этом. Сам так делал. Спецы на то время уверяли что при таком молом кольце работать не будет. Но сделал. Пробовал работало. Но за 7 лет собственно не разу так и не включал. Как бы без надобности летом полотенцесушитель. А когда становится не комфортно и на балконе не просыхает быстро то уже пора запускать всю систему.
Но это конечно не Питер понятно. Немного южнее.
Так часто делают, когда ЦО. "Положений" об этом никаких нет .
Если врежетесь в систему отопления, то полотенцесушитель будет греться только когда работает СО.
Спасибо всем. Кое-что доходит.. было б хорошо, если и на литературку по котлам кто бы указал, или на какие-либо "ссылки " обучающего характера (начиная с азов).. Вопросы же остаются. Например, у самого "полотенчика" (в верхней точке ) установлен стравливающий клапанок (как и на всех батареях), уставлен через ржавый тройник, выглядит кошмарно. Отсюда и вопрос: нужен ли так этот "клапанок"? Другой вопрос: если врезать "полотенчик" в контур отопления, то можно использовать (при "полотенчике" ) не обычные краники , а специальные регулирующие типа тех, что устанавливают на батареях при центральном отоплении ?.. Спасибо.
Бланик написал :
Отопление квартиры - настенный котёл (двухконтурный). Всё вроде нормально: батареи под окнами, смесители на месте... Не понятно лишь одно: почему полотенцесушитель "врезан " в контур горячей воды?.. То есть, открываешь кран с горячей водой - полотенцесушитель греется, закрыл кран - полотенцесушитель остыл. Отсюда и вопросы.
Это так положено - "врезать" полотенцесушитель в контур горячей воды (смесители)? Если положено , то - почему?..
Можно ли самим переставить полотенцесушитель в контур отопления ( батарей) , чтоб хотя зимой он грелся? Если нельзя, то - почему?..
Подскажите пожалуйста. Спасибо всем.
Так часто делают, когда ЦО. "Положений" об этом никаких нет .
Если врежетесь в систему отопления, то полотенцесушитель будет греться только когда работает СО.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.