Необходимо проложить транзитом через ванную комнату на кухню кабели за подвесным алюминиевым реечным потолком "Албес".Кабель выбрал ВВГнг.Согласно 7.1.38 ПУЭ " Электрические сети,прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах,а также кабелями,не распространяющими горение.При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Как правильно понимать,прокладывать в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах обычную проводку,а если кабелями не распространяющими горение то можно без труб и коробов?
Как-то пришлось в офисном здании заглянуть за подвесной потолок. Был удивлен что от светильника до светильника кабеля уложены в кабельканалы, причем кабельканалы эти просто лежат на светильниках.
Сначала не понял почему не в гофре, или просто без всякой дополнительной упаковки, потом дошло, что это надзор докопался, и пришлось всё в кабельканалы упаковать, чтобы не переподключать.
Видимо очень редко там попадаются грамотные люди...