Как-то пришлось в офисном здании заглянуть за подвесной потолок. Был удивлен что от светильника до светильника кабеля уложены в кабельканалы, причем кабельканалы эти просто лежат на светильниках.
Сначала не понял почему не в гофре, или просто без всякой дополнительной упаковки, потом дошло, что это надзор докопался, и пришлось всё в кабельканалы упаковать, чтобы не переподключать.
Видимо очень редко там попадаются грамотные люди...
Необходимо проложить транзитом через ванную комнату на кухню кабели за подвесным алюминиевым реечным потолком "Албес".Кабель выбрал ВВГнг.Согласно 7.1.38 ПУЭ " Электрические сети,прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах,а также кабелями,не распространяющими горение.При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Как правильно понимать,прокладывать в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах обычную проводку,а если кабелями не распространяющими горение то можно без труб и коробов?