Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#2620950

evgen8882 написал :
т.е если я хочу поставить узо то мне не нужно никакого заземления делать ?

Вообще-то заземление - основная мера безопасности, а УЗО - дополнительная.
В случае грамотно спроектированного и выполненного заземления (системы уравнивания потенциалов) вас вообще не может ударить током при косвенном прикосновении (прикосновении к корпусу неисправного прибора)!

УЗО сработает в любом случае. Только при наличии уравнивания потенциалов УЗО сработает сразу при возникновении пробоя на корпус, а при отсутствии заземлённого корпуса напряжение на корпусе будет ждать свою жертву. УЗО сработает только в тот момент, когда вас (вашего ребёнка) хряпнет током.
УЗО не спасёт от удара током, но спасёт от смертельного исхода.

Для установки УЗО заземление не требуется. Однако смену проводки сейчас следует делать только трёхжильным кабелем. Впрочем ни в щитке, ни в розетках подключать земляной провод не надо - если при этом нет земли в стояке. Если же земля в стояке есть - однозначно нужно всё подключать ровно по указанной схеме.

Регистрация: 30.11.2010 Новосибирск Сообщений: 43

т.е если я хочу поставить узо то мне не нужно никакого заземления делать ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

evgen8882 написал :
PE,он от нуля цепляется?

Ни в коем случае.
В крайнем случае ноль идёт от шины PE...

Он цепляется к шине РЕ... чисто теоретически, ибо из приведённой картинки более ничего не видно...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.11.2010 Новосибирск Сообщений: 43

Скажите откуда идет провод PE,он от нуля цепляется?