[QUOTE=mahno15;2620105] кабель Nexans LS - Defrost Snow 3400/28. Как можно восстановить его целосность с минимальными затратами? QUOTE]
Если рядом,то ССТ г.Мытищи выпускает муфты.Если срочно необходимо -ручные пресс-клещи,две медные гильзы ( соединить многопроволочную жилу1,5-2,5 мм),электрический фен или маленькую газ.горелку,термоусаживаемые трубки.Наружную лучше с клеевым наполнителем.Не забудте соединить и пропаять наружную оплетку(вторая после наружной изоляции)
to mahno15
Купить и установить(согласно прилагаемой инструкции) комплект муфт для такого типа кабеля(саморегулируемый и важен приблизительный диаметр). В идеале, нужно купить у поставщика кабеля(там уже подобранный комплект). У DEVIшников есть в ассортименте ремонтные комплекты для таких случаев(но нужно подбирать, они бывают разные) можно поспрашивать в магазинах и на рынках. Ежели сами никогда не делали муфтирование и нет необходимого инструмента, лучше вызвать мастера из профильной конторы, затраты будут одинаковые.
подскажите пожалуйста! Был полностью перебит во время ремонта нагревательный кабель Nexans LS - Defrost Snow 3400/28. Как можно восстановить его целосность с минимальными затратами? Заранее благодарен.