tim_orenburg, это статическое давление, оно необходимо для поднятия жидкости на определенную высоту. Для циркуляции нужно динамическое, оно как раз создается насосом и зависит от скорости теплоносителя
Дай бог.Но мне когда звонят и спрашивают почему нет циркуляции,я всегда говорю чтоб поставили руку на насос.Если не чувствуется работа насоса и высокая температура насоса.
Горячий насос и нет циркуляции- предположения клин крыльчатки насоса.
виктор1 написал :
Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.
при периодическом доливе воды, хотя сам у себя столкнулся только на вторую зиму, при первом запуске после летнего перерыва, и уже четвертый год после этого нормально
tim_orenburg написал :
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
Палецкий написал : tim_orenburg, пробовали отверткой крутнуть ротор? ..естественно, без подачи напряжения
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
Итак, господа. Насос не работает - факт, напряжение подается до входа в релюшку... насос греется но не крутится.... (wtf???)
Фильтр не забит, на всякий случай промыт...
краны на фильтр+насос перекрыты, открыта параллель... ситуация не изменилась!..
давление растет с 1,5 до 3 бар, температура в котле 85-90`С, первая батарея горячая, вторая еле теплая, остальные холодные (!)