Стоял древний пакетник ПВ2-10, после него счетчик и два АВ на 16А, у пакетника сломался щелкунчик, хотя он сам вкл\выкл нагрузку.
Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.
Robox написал :
Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.
Судить о данном девайсе и его таком поведении могу лишь из собственного опыта.Такие автоматы так себя ведут когда трудятся на предельных токах или когда изношены.Либо сразу с новья трещат,это уже брак.В вашем случае он используется вместо рубильника.Такие двухполюсные автоматы ещё есть с номиналами 25,32,40А.Можете попробовать обменять на вышеперечисленные.Мы при реконструкциях ставили последнее время 2п40А.
Ну я в принципе так и подумал. что при нагрузке в половину его номинала, этот агрегат за 88 рублей херовничает
Куплю завтра на 25А фирмы ABB, Siemens и т.п. а этот не жалко выкинуть.
А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН, ну к примеру берем ВН-32 2Р 25А ИЭК
в описании написано, что они могут проводить ток в аварийных режимах, например, при КЗ
А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика? Получается что этот ВН тупо будет пропускать КЗ?