Имеется кабель ВВГ 3х2,5. Требуется "раздвоить" его хвостик, т.е. сделать два отвода, к одной розетке и к другой. Правильно ли будет просто скрутить вместе провода одного цвета и насадить на них колпачки? Кабель предполагается запихать за облицовку из гкл, среди негорючих материалов.

Нет не правильно. соединение должно быть обслуживаемое

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Во-первых, все соединения необходимо делать доступными для осмотра и обслуживания,
во-вторых, скрутки (без дополнительного скрепления проводников) запрещены. Если под колпачком подразумевается СИЗ - тогда можно.
в-третьих, обычно разветвление выполняют на клемме розетки или позади розетки в подрозетнике (розетки соединяются шлейфом от одной к следующей)

fhlfibh написал :
Требуется "раздвоить" его хвостик, т.е. сделать два отвода, к одной розетке и к другой.

Ни до одной из этих розеток кабель не дотягивается?
Тогда сделайте ещё одну - посередине.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

шутки шутками, но выбор не велик:

  1. промежуточная распаечная коробка с крышечкой
  2. полная замена кабеля до розеток
  3. промежуточная розетка, а от неё - к следующим розеткам

Тогда сделайте ещё одну - посередине.

  1. промежуточная розетка

самый здравый вариант – глядишь пригодится вместо "сопли" удлинителя.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
самый здравый вариант – глядишь пригодится вместо "сопли" удлинителя.

Это в случае, если только один кабель приходит и один уходит, а в описанном случае встречаются 3 кабеля - лучше оформить в виде распаечной коробки и поставить заглушу ( они имеются практически во всех сериях установочных ).

avmal написал :
поставить заглушу

розетка практичней.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
розетка практичней.

Не у каждого хватит опыта кроме трёх кабелей, соединённых тремя клеммниками, ещё и механизм установить.

avmal написал :
Не у каждого хватит опыта

Коробку углублённую, нет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
Коробку углублённую, нет?

Если кабели вывести у самого основания коробки, т.е. на глубине 50мм, и оболочку ухитриться снять ( очень тяжело подлезть ) сразу при входе в коробку, то можно и без особого опыта попробовать всё установить.

avmal написал :
очень тяжело подлезть

Кабели заложить с запасом: вытянул - зачистил - запихнул.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Кабели заложить с запасом: вытянул - зачистил - запихнул.

В бетонную стену? Проблематично будет даже пошевелить кабель, а не то, что вытянуть-засунуть.

avmal написал :
В бетонную стену

запихать за облицовку из гкл

Это не однозначно, да?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
Это не однозначно, да?

Разумеется неоднозначно, просто я "гкл", написанное маленькими буковками не разглядел.

avmal написал :
не разглядел

Прошу прощения ( ну, так принято) вы читаете не всё подряд?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
вы читаете не всё подряд?

Физически не успеваю, да, и зрение подводит ... А это очень актуальный вопрос?

avmal написал :
А это очень актуальный вопрос

Нет.