Незауженный байпас это не столь страшно, но у вас он еще и короткий. По крайней мере на первой схеме я бы переделал бы на длинный. Еще в схеме нет воздухоотводчика. Он любом случае желателен, а на таких поворотах железно необходим.
Типа того. Про длину байпаса см. выше.
В однотрубной системе не нужен.
С ТР комфортнее, но дороже.
Да, если закрывать экраном, то нужен выносной датчик.
SIS написал :
Незауженный байпас это не столь страшно, но у вас он еще и короткий
К сожалению, стояк идет внутри панели стены, торчат только горизонтальные выводы с расстоянием между ними в 5 см. и длиной те же 5 см.
Наращивать и выводы и делать длинный зауженый байпас крайне не хочется... Связываться с ЖЭКом себе дороже.
UncleSam976 написал :
Связываться с ЖЭКом себе дороже.
Если переделать стояк нет возможности или желания, то остается жить с чем есть. Скорее всего будет работать, но 100% гарантии никто не даст. Можно собрать временную схему на металлопласте, после чего делать выводы нужно менять стояк или и так сойдет.
P.S. Совет про металлопласт из категории "вредных". Ставить его на ЦО в многоэтажном доме головотяпство и преступление.
SIS, понятно.
Как определеюсь с направлением потока, сделаю разводку полипропиленом с терморегулятором. И по факту эксплуатации рассмотрю необходимость переделки стояка.
ЗЫ. Возможно, к тому времени и наш подьезд переделают на полипропилен. Первые два подьезда переделалаи уже два года назад, а нас почему-то оставили на вмурованном металле.
Аргументы уже много раз озвучивали. Срок службы полипропилена и предельное давление катастрофически падают с ростом температуры. Как устроен тепловой узел в вашем доме неизвестно, даже с направлением потока непонятно. Поэтому принимаем в расчет худший вариант - элеваторный узел, максимальная температура и давление равны оным в магистрали от ТЭЦ. А при таких условиях полипропилен не жилец.
Когда стояки отопления централизованно на пластик меняют есть слабая надежда, что хоть какая-то мысль и инженерный расчет присутствовали и выбор материала соответствует условиям эксплуатации. Во всех иных случаях действует правило: стальной стояк - стальные трубы.
Ну а второй аргумент в подписи - "замена радиаторов с газосваркой" Кстати редкий пример когда человек делает не как проще, а как правильно.
UncleSam976 написал :
Почему же производитель позиционирует свою продукцию как применимую для отопления?
Отопление отоплению рознь Одно дело частный дом с автономным котлом, там температуры и давления меньше, а возможностей для контроля оных и удержания в допустимых пределах гораздо больше. Другое дело многоэтажный дом с отоплением от ТЭЦ.
Опять же попробуйте представить масштабы возможной аварии в частном доме и в многоэтажке. В коттедже ну выльется на пол несколько ведер воды, потом автоматика заглушит котел и выключит насос. В многоэтажке же кипяток будет хлестать несколько часов пока не приедет аварийка.