#2628832

Есть ли прямой запрет на подключение вводного автомата к СИП снизу, к нижним клеммам автомата?

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

Буйный написал :
Есть ли прямой запрет на подключение вводного автомата к СИП снизу, к нижним клеммам автомата?

Можно подключать с любой стороны, запрета как такового нет,.... но желательно чтобы напряжение было подано на неподвижные контакты, которые в большинстве автоматов расположены вверху.

Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.

Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие

Подробнее

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1408

Для рубильника - на неподвижный контакт. Для модульного - все равно. Сверху - обезопасить от выпавшего из клеммы кабеля под напряжением. Это все рекомендации. Прямого запрета и указания нет.

Буйный написал :
подключение вводного автомата к СИП

Принято говорить наоборот: подключение проводника к аппарату.

Регистрация: 12.06.2007 Краснодар Сообщений: 238

Спасибо всем ответившим. Энергосбыт, поморщив лицо, ополомбировал узел учёта.