Доброго времени суток! подскажите советом!

На работе ставят камеры видеонаблюдения, питаются они от БП маленьких, похожих на БП от сотовых телефонов, установленых рядом с камерами и подключеными к сети 220 вольт.
Монтажник, а по совместительству програмист отказывается подключать этот провод к общему щиту, с основами электротехники я знаком, но вот вопрос, к какой линии в щите подключать эти камеры, и как считать ток защитного автомата для нее - по сечению провода, питающего 220 вольт или по общему току потребления всех камер, провод взяли с запасом, медь 1 или 2 мм2, запас есть, но не будет ли это черезчур?

Озвучьте:

  • что за провод взяли?
  • есть ли "свободный" автомат или его ещё не приобретали?
  • чем аргументировал монтажник-программист свой отказ?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.05.2010 Караганда Сообщений: 53

-двухжильный, медный, на картинке он сверху первый:

название не скажу, на вид сечение 1 или 2 мм2 (точно не известно)
-щит не видел, автоматов в коробке с деталями тоже незамечено
-нежеланием лезть в главный щит без образования электромонтажника
(я как запасной вариант, если не придет электрик, но вот не хочется, чтоб при выбивании например освещения отключится и видео, нет в нем уверенности)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

так как нет никаких от Вас данных, ставьте на 6 Ампер

Регистрация: 21.05.2010 Караганда Сообщений: 53

данные измерю и посчитаю, вопрос по какому току ориентироватся?
-по сечению провода
или
-по общему току камер, но не превышая допустимый для провода
(до завтрашнего утра это все нужно, но и на будущее, чтоб знать)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

PELL написал :
данные измерю и посчитаю, вопрос по какому току ориентироватся?
-по сечению провода
или
-по общему току камер, но не превышая допустимый для провода

не более чем позволяет кабель это само собой, по току камер это в идеале (при условии что это законченная система, ну и с запасом раза в два)

Регистрация: 21.05.2010 Караганда Сообщений: 53

спасибо за советы в теме, подключение мне не доверили (электрик вышел на работу), но зато для себя полезное унал

В идеале камеры лучше подключать к ИБП со встроенным АКБ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PELL написал :
провод взяли с запасом, медь 1 или 2 мм2, запас есть, но не будет ли это черезчур?

Минимальное сечение любой групповой линии должно быть 1,5 квадрата.

PELL написал :
-двухжильный, медный, на картинке он сверху первый:

Без защитной оболочки, как у вас, провод для прокладки запрещён.

PELL написал :
не хочется, чтоб при выбивании например освещения отключится и видео, нет в нем уверенности

Для видеонаблюдения обычно выделяется отдельный автомат, причём, без УЗО.

Регистрация: 21.05.2010 Караганда Сообщений: 53

ales72 написал :
ИБП со встроенным АКБ

-инициатива наказуема, решил не влезать советами

avmal написал :
Минимальное сечение любой групповой линии должно быть 1,5 квадрата.
Без защитной оболочки, как у вас, провод для прокладки запрещён.

-это я незнал, посоветуете почитать Гост? (по монтажу мои знания из книжки-брошурки для ПТУ)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PELL написал :
посоветуете почитать Гост?

Это всё изложено в седьмом издании ПУЭ и СП 31 -110-2003. Для того, чтобы всё это прочитать и, самое главное, понять, надо только этим и заниматься. Вам проще обращаться за советом к тем, кто в теме.

Регистрация: 21.05.2010 Караганда Сообщений: 53

avmal написал :
Вам проще обращаться за советом к тем, кто в теме.

-понятно, спасибо, буду обращатся на форум!