На работе ставят камеры видеонаблюдения, питаются они от БП маленьких, похожих на БП от сотовых телефонов, установленых рядом с камерами и подключеными к сети 220 вольт.
Монтажник, а по совместительству програмист отказывается подключать этот провод к общему щиту, с основами электротехники я знаком, но вот вопрос, к какой линии в щите подключать эти камеры, и как считать ток защитного автомата для нее - по сечению провода, питающего 220 вольт или по общему току потребления всех камер, провод взяли с запасом, медь 1 или 2 мм2, запас есть, но не будет ли это черезчур?
-двухжильный, медный, на картинке он сверху первый:
название не скажу, на вид сечение 1 или 2 мм2 (точно не известно)
-щит не видел, автоматов в коробке с деталями тоже незамечено
-нежеланием лезть в главный щит без образования электромонтажника
(я как запасной вариант, если не придет электрик, но вот не хочется, чтоб при выбивании например освещения отключится и видео, нет в нем уверенности)
данные измерю и посчитаю, вопрос по какому току ориентироватся?
-по сечению провода
или
-по общему току камер, но не превышая допустимый для провода
(до завтрашнего утра это все нужно, но и на будущее, чтоб знать)
PELL написал :
данные измерю и посчитаю, вопрос по какому току ориентироватся?
-по сечению провода
или
-по общему току камер, но не превышая допустимый для провода
не более чем позволяет кабель это само собой, по току камер это в идеале (при условии что это законченная система, ну и с запасом раза в два)
Это всё изложено в седьмом издании ПУЭ и СП 31 -110-2003. Для того, чтобы всё это прочитать и, самое главное, понять, надо только этим и заниматься. Вам проще обращаться за советом к тем, кто в теме.