Вот фотки щитка в одной из панельных квартир в славном г.Муроме (это на первом этаже)
Хочу заменить автоматы по стандартной схеме:
т.к. ввод в квартиру рядом, то в этажном щите оставить вводной двухполюсной АВ40А с него на счетчик и далее в кв-ру проводом ПВ1-6мм[SUP]2[/SUP] на УЗМ51+УЗО63А30мА+розетки-16А+свет-6А+стиралка-16А (индекс B) примерно как должно получиться.
тут вопрос подсоединять ли РЕ в щитке
и второй вопрос
можно ли заставить местных электриков привести это безобразие в порядок, ну там убрать скрутки и тд (выделил красными кружками)
Что еще они должны исправить ?
Такой пакетник стоит сейчас (два с ручками)