#2630896

Здравствуйте, такая проблема. По лету поставил алюминиевые радиаторы отопления. Два дня назад дали отопление, побежал один радиатор по верхней заглушке (стоит резинка). Сантехник который ставил, сказал что соединение уплотнять не надо, по технологии только резинка. Тот который по вызову пришел, стоял и смеялся над этими словами. Сказал что в обязательном порядке, что когда дадут давление заглушки повылетают. Сегодня дали давление и в радиаторе что-то скрежочет, шуршит.
Прошу обьяснить в чем дело?

пошуршит и престанет. это пузырики покась бегают
1 резинка порвалась при непраильной установке
2 конечно лучше на паклю
3 если хорошая заглушка и правильно установить то и резинка отлично держит
А у меня стоят на резинках 3 год в москве в 16 этажке давление космос. Ставил с силиконом

Эффект временный, лучше по возможности установить на паронит 2мм, все зависит от типа заглушки, может и вовсе сменить монтажный комплект. Силикон со временем высыхает.