турбо, грозит это только снижением допустимой длительной нагрузки на кабели, которая стандартно рассчитывается исходя из температуры окружающей среды 30 градусов.

Это будет критично только если у вас кабели не качественные (с рынка или с леруа), с заниженным сечением и к ним поставлены автоматы завышенных номиналов, например, 25 на розетки.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

sanya1965 написал:
кладут термоизоляцию....

ППЭ с лавсаном 2мм..? ни о чём в принципе

юра Т, ТП должен греть вверх, а не вниз... Для избежания потерь тепла в перекрытие, кладут термоизоляцию.... Ну, нормальные работники
кладут... А ненормальные... Не стОит на них равняться...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

sanya1965 написал:
турбо, ППЭ с лавсаном 2мм... Это отражающая изоляция, рекомендована в т.ч. Devi... Лавсан выглядит как мятая фольга... Но надо точно убедиться, что это не алюминиевая фольга...

sanya1965, термоизолировать то там особо смысла нет, пол прогревается градусов до 40 - 50 мах, для кабеля это ни о чём, другое дело электромагнитная совместимость, 90% что работать будет и так (в куче)

турбо, ППЭ с лавсаном 2мм... Это отражающая изоляция, рекомендована в т.ч. Devi... Лавсан выглядит как мятая фольга... Но надо точно убедиться, что это не алюминиевая фольга...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Для вашего случая вариантов нет. Может полосу оцинковки на это место положить и заземлить её?

Здравствуйте. У меня в полу в прихожей проложен тв кабель + интернет кабель.Глубиной в 10мм. Хотим установить электрический тёплый пол (мат Devimat DSVF-150, 274 / 300 Вт/м2, 2,0 м2). Мат как раз будет ложиться на то место где проходят кабеля. Чему это грозит? или есть какие то варианты?

Регистрация: 02.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 65

На видео может и не влияет, а вот звук у меня через телек фонит. Мастера правда с этим даже заморачиваться не стали,
Российский "стандарт" качества понимаешь, впрочем кто у нас отечественного производителя почитает, все патриотично запад ругают, не брезгуя правда пользоваться их девайсами!

В тф линии (ТФОП) - 60 вольт.
Аналоговое телевидение ещё не отключили? Если уровень сигнала цифрового телевидения (как правило дмв каналы, сотни мегагерц, SAT уже больше ГГца), то нужно, не знаю, что подключить, чтобы вызвать проблемы с приёмом. Помехозащищённость цифрового тв очень неплохая.

Обращаем внимание всех потребителей кабельной продукции ITALIANA CONDUTTORI Srl на изменение в маркировке кабелей CAVEL (первые партии начали маркироваться с “добавкой” в написании уже с сентября 2011г.).
Эта “добавка” вводится непосредственно перед маркировкой, несущей информацию о неделе/годе производства.

Общий вид “добавки” следующий:
CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)

Добавление вышеприведенных символов означает, что промаркированные соответствующим образом кабели CAVEL полностью отвечают итальянскому промышленному стандарту “CEI-UNEL 36762” и при монтаже в зданиях могут укладываться в кабельные каналы вместе с силовыми кабелями категорий 0 и I (т.е. несущими в себе электрические напряжения 50…1000 VAC или 120…1500 VDC).
Изготовитель также обращает внимание потребителей на то, что соответствие стандарту CEI-UNEL 36762 не несет при этом информации об электромагнитной совместимости (помеховой интерференции) между кабелями различных служб, расположенных в непосредственной близости друг к другу в монтажном канале.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

весь этот тред не осилил, затягивайте слаботочку в отдельный гофр по соображениям - исключить возможность пробоя на неё силы... и укладывайте рядышком на здоровье.

а по поводу помех тв - смех. рассказать вам как магистральник служил рабочим междуэтажным нулём и никаких помех никто не наблюдал (вот только грелся собака сильно очень - часть диапазона в связи - гасил)

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Somstyle написал :
В большинстве случаев на объектах в коробах "потолок-розетка" идут и силовые ВВГнг и UTP 6 (редко 5). Проблем не наблюдали. Вести иначе слишком накладно. Вне коробов силовые в гофре, витая в косах, расстояние от 0 до 25 см. Расстояния до 100 метров.

Ещё один кулибин.

SDMVL написал :
Большинство цифровых АТС требует "под себя" абонентскую разводку кабелем категории 5 (UTP5).

В большинстве случаев на объектах в коробах "потолок-розетка" идут и силовые ВВГнг и UTP 6 (редко 5). Проблем не наблюдали. Вести иначе слишком накладно. Вне коробов силовые в гофре, витая в косах, расстояние от 0 до 25 см. Расстояния до 100 метров.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

tsvet, Здесь уже столько доводов приводилось что нельзя и столько отзывов "кулибиных" вроде вас, что не мешало, что уже вспоминать противно. Есть нормативы, что нельзя, и точка. У себя вы естественно можете делать что угодно. Если вас эта тема интересует, то перечитайте её с самого начала.

Регистрация: 14.05.2013 Челябинск Сообщений: 46

У себя дома проложил подобным образом кабеля. Витая + телефон + 220 в одной штробе, но в штробе только от потолка до уровня телевизора, т.е. полтора-два метра. Помех никаких. Ловлю цифровое HD тв.

Берите подороже телевизщионный кабель, 1 раз как говорится и на всю жизнь, не пол км же там надо, ну максимум 20-30 метров.

Но тут было озввучено что в этой же штробе идет питание чуть ли не на пол квартиры.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Можно, но не нужно. Особенно в домашних условиях использования экранированных систем - есть идиотизм, т.к. нет нормального сигнального заземления.

тв кабель рядом с интернетным (FTP — Screened Foiled twisted pair - витая пара с общим экраном из фольги и медным проводником ) можно?
в некотором месте идут рядом

1967 написал :
да я считаю , что плазма или другой большой ТВ не может гадить по ВЧ назад в сеть ( в отличии от старых ламповых тв ).

Если вы имеете в виду электрическую сеть, то это весьма спорное заявление.
Старые ламповые телевизоры имели обычный силовой трансформатор который не только не искажал сетевую синусоиду, но также являлся неплохим фильтром от внутренних генераторов телевизора ( генератора кадровой и строчной развертки).
Преобразователи в современных телевизорах, если не принимать специальных мер, сами по себе являются источниками мощной помехи.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Зависит от уровня помех. Повторюсь: как повезет.

Def461 написал :
Или Вы считаете, что плазма или другой большой ТВ совсем не гадит по ВЧ назад в сеть?

Феррит на кабель питания решает проблему?

не стоит

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 24.03.2011 Одесса Сообщений: 1480

спустя 4 месяца есть какие-то свежие веяния по сути вопроса?
Прокладываю SAT, и эфирку в одной штробе. Кабель RG6 U. В одной точке они перпендикулярно пересекаются с кабелем на розетки(предполагается питать ресивер и ТВ) Экранировать пересечение, или не стОит??

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Рыдаюъ! "Наложение" может быть исключительно на эфирных каналах, на цифре (все остальные сигналы) вопрос помех гораздо "веселей" - как повезет

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Def461 написал :
Смотря как трактовать "дискомфорт". Понятие растяжимое.

к примеру наложение изображения,небольшой "снежок" и.т.д.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Смотря как трактовать "дискомфорт". Понятие растяжимое.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Электро магнитное излучение есть практически от всего. На практике оно ничтожно и не создаст дискомфорта.

sany4 написал :
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В

А пожарная сигнализация и охранная сигнализация тут куда относится . ?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Вы посчитайте необходимый ток при частоте 50Гц через силовой кабель, чтобы наведенной мощности хватило СПАЛИТЬ параллельную FTP, пусть даже будет 100 метров.

Приведу простой пример из жизни почему нельзя прокладывать информационные кабели с силовыми - сам я занемаюсь монтажом электросетей и вот на одной ГТТЭЦ монтажники предыдущей организации проложили информационные кабели(витая пара экранированная) с силовыми в итоге при подаче напряжения на витой паре возникли большие токи и кабель вместе с оборудованием просто напросто сгорел, а в доме думаю будет представлять опасность совместная прокладка только в случае КЗ, хотя если будет стоять УЗО то возможно и небудет опасности. Но лучше соблюсти все правила чтоб точно небыло никаких проблем и помните что скупой платит дважды, такчто лучше всего прокладывать отдельно, а допустимое пересечение разных линий не более 1го метра.

sany4 написал :
Читать нужно внимательно и вникать в суть написанного.............

Угу...
ГОСТ Р 50571.15

528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:

  • каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
  • кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
    Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._