Здравствуйте, дорогие знатоки. Огромная просьба, если кто сталкивался с проводным соединением конвекторов Nobo в единую цепь (один ведущий, остальные ведомые), поделитесь опытом, как, куда там что втыкать. Пытался рассмотреть инструкцию, ничего толком не понял.

необходимо чтобы на конвекторах была контрольная фаза и они подлючаются через специальный кабель. Если не разбираетесь вызовите электрика, а то не дай бог сгорите

Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м

Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

хотелось бы внести некоторые уточнения:
в качестве ведущего, хочу взять Nobo c4f 10 c встроенным термостатом XSC
в качестве ведомых 3 конвектора Nobo c4n 10 с приобретенными к ним ведомыми термостатами R80 SXX

ну и все, только кабелем специальным их соединяете через разьемы и в путь

не в курсе, этот самый кабель в комплекте? просто воочию наблюдал только с4f, там сзади разьем (куда шнур питания включается) с 5 клемками(3 из них питание, как я понимаю, а в какую то из этих 2х (или обе) надо присоеденить тот самый управляющий кабель, который пойдет на ведомые термостаты, или это как то иначе должно выглядеть?

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

наконец то нашел нормальный мануал ко всему этому делу, возможно кому то пригодится, оказывается модели со встроенными термостатами не могут быть ведущими. Anat78- отдельное спасибо за то что откликнулся.