Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2633567

дом 2этажа по 40кв. котёл будет твёрдотоплевный, радиаторы алюминий. как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

maur написал :
как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

Сделать (заказать\оплатить) проект.

maur написал :
дом 2этажа по 40кв. котёл будет твёрдотоплевный, радиаторы алюминий. как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

на 2 этажа денег хватило а на насос нет чуш

лучше будет работать с насосом

это то понятно но бывает такое что электричества нет

maur написал :
но бывает такое что электричества нет

Зато есть энергонезависимые котлы.

maur написал :
как лучше сделать отопление что бы оно могло работать без насоса?

Опустить котёл в подвал - как можно ниже.
Насос и байпас с обратным клапаном - для систем с ЕЦ - на обратке.
Трубы стальные большого диаметра.
Уклоны, не препятствующие выходу воздуха к открытому расширительному баку и/или к газоотводчикам.
Последовательное попарное подключение радиаторов на втором этаже и на первом.

Гравитационка. Котел как можно ниже. От котла стояк на второй этаж. Стояк заканчиваешь расширительным баком открытого типа, можно сделать крышку-поплавок из пенопласта. От стояка лежаки по этажу с уклоном от стояка. От лежаков отводы на батареи. Выход батарей собираешь в отдельные стояки и спускаешь на первый этаж, там тоже подключаешь батареи. Выход с батарей первого этажа собираешь в лежак и обратно в котел.
Как-то так. Насос улучшит распределение воды и следовательно тепла по дому. В случае остановки насоса сопротивление системы несколько возрастет.

На батареях желательно вентиля (краники), поджимать поток воды, что-бы не получилась работа по малому контуру.

И заполнение только через нижнюю точку, которая должна быть ниже котла. (Может глупо звучит, но были случаи воздушных пробок).

Посмотри Артюшенко Н.М - Водяное отопление индивидуальных домов. Согласен с мнением авторов 3-х последних ответов. Я 20 лет жил в доме дореволюционной постройки, в котором изначально при постройки не было электричества. Все работало без насосов за счет гравитации. Насколько я помню подающий стояк был изолирован стекловатой до расширительного бака. Водой заполняли через спускной краник.

огромное вам спасибо!!!!

maur,

Современные батареи без насоса плохо работают-мал диаметр входа,да и недешевые они.Сделал несколько домов такого типа,вдоль одной стены(под окнами) пускаешь две трубы диаметром 70-100мм(прямая и обратка),в подвале котел-все прекрасно работает,а для лентяев в подвале еще стоит тен на 2 квт и он подогревает деревянный дом без топок зимой до +10-15 градусов,на выходные приехали-чуь подтопили-и жара.

maur, Стоит поставить насос в дополнение к гравитационке. Теплее на первом этаже будет. И без эл-ва будет работать если правильно сделать.

КАТРАН написал :
maur,

Современные батареи без насоса плохо работают-мал диаметр входа,да и недешевые они.Сделал несколько домов такого типа,вдоль одной стены(под окнами) пускаешь две трубы диаметром 70-100мм(прямая и обратка),в подвале котел-все прекрасно работает,а для лентяев в подвале еще стоит тен на 2 квт и он подогревает деревянный дом без топок зимой до +10-15 градусов,на выходные приехали-чуь подтопили-и жара.

У меня так сделано в селе, прямая 76 труба, поднимается к потолку, поворот на 90 град и проходит метров 5 с уклоном (у меня получилось над окнами), потом под углом 90 град опускается вниз, так что-бы оказаться под следующим окном. Дальше труба 56 с уклоном проходит под окнами по периметру дома до упора и возвращается обратно (тоже с уклоном до котла). Также имеются "ригистры" из 56 трубы (под окнами где прямая получилась над ними), но дабы не сделать малый контур, врезка дюймовой трубой. Объём системы около 250 кубов, прогрев на дровах около 40 минут.

Тоже планируется установка насоса насоса, поэтому уже нашёл решение, делается система байпаса на выходе из котла. Байпас меньшей трубой и на нём насос. Ну и не забыть про систему вентилей, обязательно шаровых.

tacha79 написал :
поджимать поток воды, что-бы не получилась работа по малому контуру

Что такое "работа по малому контуру" применительно к гравитационной системе?
В ней автобалансировка, как ни крути.
Если ставить вентили, то с большим проходом.

Васек написал :
подающий стояк был изолирован

Если отключения электричества эпизодические, то необязательно.
Что дороже - перерасход топлива или изоляция? Не знаю...
С другой стороны, никто случайно ожог не получит.

КАТРАН написал :
Современные батареи без насоса плохо работают

При двух этажах намного лучше (если разводка разумная).

Работа по малому контуру - если сечение трубы на "ригистр" будет такое-же как и основная идущая дальше, то поток горячей воды грубо говоря делится, т.е. половина пошла через первый "ригистр", вторая половина дальше в систему. А так как остальная система по площади больше, а теплоносителя меньше, соответственно теплоотдача меньше. Но работать будет в любом случае, только не так эффективно.

Такому нас учили на гидравлике и тепломассообмене, а подтверждалось на отоплениях проложенных в сёлах, где труба одного сечения на прямой, обратке, регистрах и врезке.

tacha79

Понял: "встречка" на одном уровне (этаже).

да ! Спасибо! как сделаю отпишусь !

всем спасибо