#2634114

Всем привет.

Valtec, вертикальная установка, ГВС. Вода снизу вверх.
До счетчика стоит косой фильтр, сеткой вверх, ясно что неправильно, но иначе вроде не поставить.
Останавливается, от щелчка начинает крутить, закроешь - откроешь - как правило снова стоит.
Мастера поменяли 3(!) счетчика, все вставали.

Точно такой же монтаж такого же счетчика в ванной - работает.

Подмес холодной? Тогда странно что на полной горячей стоит иногда.
Локальная куча мусора как то пролетает через фильтр ? Стравливаю много воды, не помогает.

буду рад подсказкам.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

У тебя в ГВ много мелких железных частиц (окалины и ржавчины). Через фильтр они свободно проходят, а в счетчике налипают на магнитную муфту и тормозят. Выход - положи в фильтр магнит. И, коли у тебя поток идет снизу-вверх, поставь такой фильтр

не поможет ли примотать магнит снаружи к косому фильтру?
ибо не понимаю - что значит "положи в фильтр магнит". Размер то малюсенький.