Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт.Уже куплен ВВГнг 3х4.Максимальный ток панели получается 32А,кабеля 38А.Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет.Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет постоянно близок к номинальному.Не будут ли потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ?
Если стеклокерамика не проводит ток и панель встраивается в столешницу из непроводящего материала то с какой целью
ставится УЗО,может без него обойтись?

Интересно, где Вы взяли 38А? Почему не 41? Или 27? Вообще-то, если верить т.1.3.4. – то 32А. Но это при 15град. А у Вас? В общем, на 7 однофазных кВт я бы брал 6кв. Или АВ 25А. Кстати, АВ 25А Вам вполне хватит: сегодня нет ТЭНов, которые работают постоянно. В Вашей панели (если она с ТЭНами) есть термостат, который отключит ТЭНы при достижении требуемой температуры. А АВ 32А на провод 4кв ставить не стоит. Экономия не оправдывает риск.

VaLLeon написал :
Уже куплен ВВГнг 3х4.

А надо 3х6 и АВ на 32

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

haramamburu написал :
А надо 3х6 и АВ на 32

Чтобы не возникло сомнений в правильности утверждения, СП 31-110-2003:

9.2
...
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

VaLLeon написал :
Если стеклокерамика не проводит ток и панель встраивается в столешницу из непроводящего материала то с какой целью
ставится УЗО,может без него обойтись

При стационарном подключении можно и без Узо.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

igor1 написал :
Интересно, где Вы взяли 38А?

Смотрел по табл.1.3.6 как для двухжильного кабеля в воздухе.Тип нагревательных элементов Hi-Light

igor1 написал :
А АВ 32А на провод 4кв ставить не стоит. Экономия не оправдывает риск.

АВ 32А дешевле чем на 25?

VaLLeon написал :
АВ 32А дешевле чем на 25?

Если из одной серии, то да, а так от закупочных цен зависит!