Регистрация: 02.10.2011 Екатеринбург Сообщений: 10
#2637676

Всем привет! Решил заменить старые конвекторы (вроде так называется, труба с ребрами) на алюминиевые радиаторы Сира S2 500/90 и возникла проблема со схемой подключения! Система 2х трубная, труба 3/4, подача снизу, 9 этаж 9-ти этажного дома. Поштудировав форум, набросал парочку схем, но не уверен. Посоветуйте пожалуйста, уважаемые форумчане, оптимальную схему! За ответы буду очень признателен

Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"

Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее

Равиль1

Первый вариант с соблюдением уклона верхней перемычки.
Или "ленинградка", как предложено выше.

В обоих случаях предусмотреть газоотвод.

Регистрация: 27.10.2008 Красноярск Сообщений: 61

Равиль1 вот

aaabbbccc Льзя.

Равиль1 написал :
Помогите разобраться со схемой подключения радиатора!!!

Поддержу Tile_EXP с его схемой. С той поправкой, что сужение до 1\2" необязательно.

Регистрация: 02.10.2011 Екатеринбург Сообщений: 10

Спасибо огромное за ответы! Завтра докуплю все необходимое и приступлю)))

Регистрация: 02.10.2011 Красноярск Сообщений: 33

Равиль1 написал :
Спасибо огромное за ответы! Завтра докуплю все необходимое и приступлю)))

если сделать сужение до 1\2 НЕ ЗАБУДЬТЕ ЧТО 9 этаж!!! и если хлопец решит от того что жарко перекрыть у ся на батарее кранчик то че будет?))) снизу придут все соседи и непонятно будет где лицо где))) и давление у него в батареях будет + а я так понял там биметал либо прост ал,, кто видел как на них швы текут?)) я видел жкх сила хрень делать та еще,,

Ya pomoGUN написал :
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЧТО 9 этаж

Если избыточное давление нормальное, то никакой беды от таких "жиклёров" не случится.

Регистрация: 02.10.2011 Красноярск Сообщений: 33

ВТБ! написал :
Если избыточное давление нормальное, то никакой беды от таких "жиклёров" не случится.

у соседей снизу распределение по стоякам идет, и тепло тогда будет только кто в кольце-9й этаж, и уменьшать диаметр стояка нельзя, такое делают только в частном отоплении

Ya pomoGUN

Какое распределение по стоякам? ТС явно указал нижнюю подачу.

Уменьшение байпаса на одну ступень вполне допустимо.

Регистрация: 02.10.2011 Екатеринбург Сообщений: 10

Всем привет! Еще раз спасибо за отклики! За день до монтажа, встретился ссантехником и он предложил следующую схему:
По ней и реализовал, вроде все хорошо)))

Регистрация: 02.10.2011 Екатеринбург Сообщений: 10

На рисунке опечатался, перемычка из 16-ой трубы)))

Равиль1 написал :
труба 3/4

Равиль1 написал :
перемычка из 16-ой трубы

Равиль1 написал :
вроде все хорошо

Мда...

Равиль1

МП? Нет слов.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

Помогите советом. Потек панельный старый радиатор, санта из ЖЕКа сказал, что поменяют, без МП. В наличии живые трубы с перемычкой, все по 20, разводка сверху, дом вроде 600й серии какой-то, 9 этажей, у меня 4й. Теперь выясняется, что они хотят раскрутить все до выхода труб из стены и присобачить туда ПП и из него же перемычку. Почему нельзя просто вкрутить новый бочонок и к нему новый радиатор?

xtra

Возможно, что на замену пойдёт отопительный прибор с другими присоединительными размерами.
Вероятно, сварка металла по каким-то причинам затруднена.
А параметры системы допускают использование ПП.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

Присоединительный размер одинаковый. Можно обойтись без сварки, все собрано на тройниках. Но все равно спасибо, немного успокоили, после прочтения на ночь "ужасов" про ПП на ЦО.

xtra написал :
немного успокоили

А стоит ли успокаиваться?
Отопление от котельной или от ТЭЦ?

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

ВТБ! написал :
Отопление от котельной или от ТЭЦ?

ТЭЦ

Собираюсь в понедельник разговаривать с инженером, женщиной, посмотрим, что она мне скажет.

xtra написал :
ТЭЦ

А узел системы отопления не элеваторный, часом?

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

ВТБ! написал :
А узел системы отопления не элеваторный, часом?

К сожалению, этого не знаю наверняка. Спрошу инженера. На что это влияет? Раздача воды идет сверху.

xtra написал :
На что это влияет?

На недопустимость применения пластиковых труб:
в аварийном режиме возможно значительное превышение температуры и давления теплоносителя.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

ВТБ! написал :
На недопустимость применения пластиковых труб:
в аварийном режиме возможно значительное превышение температуры и давления теплоносителя.

А кроме слов инжерера, можно по каким-либо косвенным признакам узнать тип системы?

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

ВТБ! написал :
На недопустимость применения пластиковых труб:в аварийном режиме возможно значительное превышение температуры и давления теплоносителя.

Поговорил с инженером, выяснить не удалось какая система, но она "гарантировала" мне температуру не выше 100 C. Замена на ПП обясняется тем, что они не крутят сталь, и скрутить 2 тройника с перемычкой не могут. Так что, если хочешь отсечные краны, вместо неработаюшего трехходового, то только ПП. Если же на старое без отсечных, то 2 стальных сгона вкрутят. На мое предложение сделать все самому сказала только с лицензией СРО с синей (голубой) печатью. Вроде как почитал, что нет такого требования для частной квартиры?

xtra написал :
Почему нельзя просто вкрутить новый бочонок и к нему новый радиатор?

Сейчас к трубам из стены присоединено сгонами.
Разумеется, что от них они хотели бы отказаться.

xtra написал :
она "гарантировала" мне температуру не выше 100 C

Металлом на сварке спокойнее.
Они так всем делают? Доказать, что их работа, будет можно?

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

Сваркой не делают, с женщиной-инженером вообще очень тяжело разговаривать, не получилось нормального разговора. Отправила меня к главному, сказала чтобы с ним говорил ) Наткнулся на N 16273-СК/07 - думаю попробовать вообще их все бесплатно сделать, раз общедомовое имущество. Попробую договориться с аварийщиками, может они приварят как надо за мзду.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

ВТБ! написал :
Металлом на сварке спокойнее.
Они так всем делают? Доказать, что их работа, будет можно?

Ура, договорился с начальником ЖЭУ на сварку. То бишь я правильно понимаю, что мне надо собрать новый байпас и два сгона на сварке, это дело приварить к отводам, а на концах краны с американками? Можно ли заузить байпас до Д15, с остальными Д20? Трубу обычную черную отечественную брать или импортную или оцинкованную?

И про выбор радиаторов тоже, сначала хотел Керми, но оказалось, что проворонил монтажный размер в 450 мм, а у меня 500. Думаю взять стальные Конрады РСВ-5, нормальный выбор? Вроде и металл толще 1,4 против 1,25, и теплоотдача при одинаковых габаритах выше. з.ы. и завод на одной улице с домом

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 55

В процессе изучения возник еще вопрос, какие отсечные или регулировочные краны ставить. Если отсечные, то шаровые или запорные вентили (например far fv 1400)? В чем принципиальное различие регулирующих вентилей fv 1350 и запорных fv 1400? Оба позволяют перекрывать поток, по картинке из журнала решений не очень понял разницу, объясните, пожалуйста!