Всем мастерам спасибо за советы. Да, линий не хватает, но это непоправимый факт, т.к. хозяи закончил ремонт, а потом вспомнил про электрику. Такое очень часто бывает. Приходится обходиться малой кровью. Еще раз всем спасибо.
В общем линий не хватает. Поэтому конфетку не сделать.
Уважаемые, у кого еще есть замечания?
Духового шкафа нет, вместо варочной панели будет эл. плита (вырочная + духовка), макс. потреблением около 7кВт
стиральная машина -стоит в с/у
посудомойки - нет
водонагревателя -нет
тёплых полов -нет
кондиционеров -нет
холодильник - на кухне, под него я не дела отдельный автомат. Вы, avmal, я знаю по форуму из Ваших схем любитель таких феничек, но розетка, к которой будет подключен холодильник, уже выведена на кухне с группой розеток "кухня". Хотя Ваша идея отдельного автомата для холодильника на 5+.
Следует сказать, что ремонт уже сделан, вот про щит забыли.
Alexiy, спасибо за Ваш ответ. На этаже стоит диф на 50А 100мА. В квартире поставил только автомат для удобства работ. 1Р+N тоже из соображения удобства. На этом форме неоднократно обсуждалось.
Я бы УЗО всё-таки на номинал не менее 50 А поставил.
А ещё несколько удивило наличие 1+N-полюсных автоматов. Зачем? Почему не взять просто 1-полюсные.
Аналогично на вводе. Зачем 2-полюсный? В принципе, нормально, но непривычно.